气体灭火喷头安装
惩戒之箭韦鲁斯
2024年06月14日 15:22:21
只看楼主

《气体灭火系统设计规范》 GB50370-2005节选 3.1.12 喷头的保护高度和保护半径,应符合下列规定:        1   最大保护高度不宜大于6.5m  ;        2   最小保护高度不应小于0.3 m 

《气体灭火系统设计规范》

GB50370-2005节选

3.1.12 喷头的保护高度和保护半径,应符合下列规定: 
      1  
最大保护高度不宜大于6.5m  ; 
      2 
 最小保护高度不应小于0.3 m  ; 
      3  
喷头安装高度小于1.5 m时,保护半径不宜大于4.5 m  ; 
      4 
 喷头安装高度不小于1.5m时,保护半径不应大于7.5 m  。 
3.1.13 喷头宜贴近防护区顶面安装,距顶面的最大距离 
不宜大于0.5 m 

地板下管网及喷头安装

防护区架空地板内喷嘴安装

顶板下管网及喷头安装


免费打赏
tumux_84044
2024年06月14日 15:43:08
2楼
气体灭火喷头的安装可不是一件简单的事情,这关系到整个灭火系统的效果和安全性。首先,安装位置的选择非常重要,喷头应该安装在保护区的顶部,且要保证喷头能够覆盖到整个保护区。其次,喷头的安装高度也有严格要求,一般来说,喷头与地面的距离应该在 2.1m 至 2.5m 之间。在安装喷头时,还需要注意喷头的布置密度。根据不同的保护区面积和保护对象的特点,需要计算出所需的喷头数量,并合理布置喷头的位置,以确保灭火效果。另外,喷头的连接管道也需要进行严格的安装和试压。管道的材质、管径和连接方式都需要符合规范要求,并且在安装完成后,需要进行试压,以确保管道的密封性和强度。总之,气体灭火喷头的安装需要非常谨慎和严格,必须按照规范要求进行安装和调试,以确保灭火系统的可靠性和有效性。我觉得在实际工程中,我们应该严格遵守相关规范和标准,确保每个细节都得到妥善处理,这样才能保证工程的质量和安全性。