  一、有效容积  



 


一、有效容积

 

6.3.1 集水池的容积 应根据设计流量、水泵能力和水泵工作情况等因素确定,并应符合下列规定:

1 污水泵站集水池 的容积不应小于最大一台水泵5min的出水量,水泵机组为自动控制时,每小时开动水泵不宜超过6次。

2 雨水泵站集水池 的容积不应小于最大一台水泵30s的出水量, 地道雨水(下穿立交、人行地道)泵站集水池 容积不应小于最大一台泵60s的出水量。

3 合流污水泵站集水池 的容积不应小于最大一台水泵30s的出水量。

4 污泥泵房集水池的容积 应按一次排入的污泥量和污泥泵抽送能力计算确定。活性污泥泵房集水池的容积,应按排入的回流污泥量、剩余污泥量和污泥泵抽送能力计算确定。

5 一体化预制泵站的集水池 容积应按最大一台水泵的设计流量和每小时最大启停次数确定。

条文说明:

集水池的设计最高水位和设计最低水位之间的容积为有效容积。集水池有效容积的计算范围,除集水池本身外,可以向上游推算到格栅部位。如容积过小,则水泵开停频繁;容积过大,则增加工程造价。


为保证地道泵站安全和正常运行,本标准将集水池容积提高到不应小于最大一台泵60s的出水量。此处地道是指下穿立交道路和人行地道。间隙使用的泵房集水池,应按一次排入的水、泥量和水泵抽送能力计算。


目前,国内外一体化预制泵站配备水泵的最大允许启停次数一般为10次~30次。(有效水深一般取1.5~2.0m)



二、面积

6.3.2 大型合流污水输送泵站集水池的面积,应按管网系统中调压塔原理复核。

条文说明:

大型合流污水泵站,尤其是多级串联泵站,当水泵突然停运或失负时,系统中的水流由动能转为位能,下游集水池会产生壅水现象,上壅高度与集水池面积有关,应复核水流不壅出地面。



三、最高、最低水位

6.3.4 雨水泵站和合流污水泵站 集水池的设计最高水位,宜与进水管管顶相平。当设计进水管道为 压力管 时,集水池的设计最高水位可高于进水管管顶,但不得使管道上游地面冒水。

条文说明:

我国的雨水泵站运行时,部分受压情况较多,其进水水位高于管顶。考虑此因素,设计时最高水位可高于进水管管顶,但应复核控制最高水位不得使管道上游的地面冒水。地道泵站集水池最高水位应低于地道最低点路面高程以下1m,同时低于所设盲沟管最低点的管内底高程。


6.3.5 污水泵站集水池的设计最高水位,应按进水管充满度计算。

     


6.3.6 集水池最低设计水位应满足所选水泵吸水头的要求。自灌式泵房尚应满足水泵叶轮浸没深度的要求。

     



四、启动方式

6.1.10 雨水泵站应采用自灌式泵站。污水泵站和合流污水泵站宜采用自灌式泵站。

条文说明:

由于雨水泵的特征是流量大、扬程低、吸水能力小,根据多年来的实践经验,应采用自灌式泵站。污水泵站和合流污水泵站宜采用自灌式,若采用非自灌式,保养较困难。(污水泵站采用自灌式时,吸水管上必须装设闸门,以便检修泵。)


6.4.5 非自灌式水泵应设引水设备,并均宜设备用。小型水泵可设底阀或真空引水设备。

条文说明:

当水泵为非自灌式工作时,应设置引水设备。引水设备有真空泵或水射器抽气引水,也可采用密闭水箱注水。当采用真空泵引水时,在真空泵和水泵之间应设置气水分离箱。

     