膜结构的四性检测分级
格格巫22
2024年06月12日 14:12:29
只看楼主

ETFE气枕式膜结构常常被誉为“软玻璃”,因此当其作为幕墙的一种形式时,建筑幕墙一些参数指标,难免就会被提及。最常用的就是 幕墙四性检测:抗风压性能、平面内变形性能、气密性能、水密性能。 由于 《膜结构检测与监测技术规程》还在编制过程中 , 因此膜结构的四性分级指标,目前只能参考《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015的规定执行。


ETFE气枕式膜结构常常被誉为“软玻璃”,因此当其作为幕墙的一种形式时,建筑幕墙一些参数指标,难免就会被提及。最常用的就是 幕墙四性检测:抗风压性能、平面内变形性能、气密性能、水密性能。

由于 《膜结构检测与监测技术规程》还在编制过程中 因此膜结构的四性分级指标,目前只能参考《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015的规定执行。


一、抗风压性能

《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433对幕墙抗风压性能划分了9个级别,并分别给出了分级指标值。

那么如何确定某项目属于哪一等级呢?《建筑幕墙》GB/T 21086-2007规定根据幕墙所受风荷载标准值,作为分级指标值。同时,规定了挠度的检测要求。

但是, 由于这些挠度控制指标均是根据玻璃幕墙、石材幕墙、金属板幕墙等制定的,不适用于膜结构幕墙。在《膜结构检测与监测技术规程》还没有编制实施之前,膜结构的挠度控制 应参照《充气膜结构技术规程》T/CECS 1323-2023执行。


二、平面内变形性能

《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433对幕墙的平面内变形性能划分了5个等级,并分别确定了 分级指标值。

《建筑幕墙》GB/T 21086-2007规定根据建筑幕墙层间位移角为性能指标。在抗震设计时,指标值应不小于主体结构弹性层间位移控制值的3倍。

同样的原因,这个平面内变形分级指标值,是根据玻璃面板的材料特性制定的,并不适用于膜结构。 膜结构平面内变形容许值远大于玻璃面板, 具体指标值有待于将来《膜结构检测与监测技术规程》里编制, 目前暂时可不作为检测指标。


三、气密性能

《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433根据建筑节能的相关标准,规定了幕墙(可开启部分和幕墙整体)气密性的性能分级指标值。

根据空气渗透量,将 幕墙气密性能 划分为4级,并分为可开启部分和整体部分(包含可开启部分)。

虽然膜面与玻璃面板在挠度和变形性能方面存在较大差异,但是作为围护系统,从节能性和适用性角度,   气密性能和水密性能的分级和指标值, 膜结构幕墙与玻璃幕墙, 应该是一致的。
参考《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003第4.2.4条:有采暖、通风、空气调节要求时,膜结构幕墙的气密性能不应低于3级。

注意, 这里的气密性不是指充气枕自身的气密性 ,而是指作为围护系统(膜单元、铝型材、橡胶垫、二次钢构等)本身,以及与主体结构之间连接构造的气密性。


四、水密性能

《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433对幕墙的水密性能,以渗漏压力差作为分级指标值,划分了5个等级。

那么,这个压力差如何确定呢?《建筑幕墙》GB/T 21086-2007给出了明确的计算方法,如下:

例如,   北京某地区30m高的建筑:
    μ   z   — 风压高度变化系数,B类地貌,取1.39;  
    μ   c   — 风力系数,取1.2;  
   w   o   — 基本风压(kN/m   2   ),100年重现期取0.5;  
则:  
    P    = 1000   μ   z       μ   c       w   o  
       = 1000*1.39*1.2*0.5 = 834Pa  
因为是非热带风暴和台风多发地区,按75%取值,834*75%=625.5Pa,
规范同时规定,固定部分取值不宜低于700Pa,则    P   =700Pa
最终,按700Pa查表,该幕墙固定部分的水密性能为2级,可开启部分与固定部分同级,亦为2级。

确定了幕墙的各项性能分级,具体的检测要求、检测装置、检测试件、检测方法、检测报告等,应按《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 15227-2019执行,并进行检测评定。

当然,膜结构幕墙除了上述四个性能的分级指标,其它诸如 耐撞击性能、保温性能、遮阳性能、隔声性能、采光性能、反复启闭性能 等的 分级指标值和检测方法,都需要将来进一步的完善,并编制相应的标准。

免费打赏
tumux_11846
2024年06月12日 15:45:17
2楼
这膜结构的四性检测分级啊,我觉得挺重要的。这“四性”指的是膜结构的气密性、水密性、风压变形性能和疲劳性能。这分级呢,就是根据这些性能的好坏来划分的。在实际工程中,这四性检测可是关键啊。通过检测,我们能知道膜结构的密封程度、抗风能力和耐久性咋样。这样一来,就能确保膜结构的质量和安全性了。不过呢,具体的检测要求和标准,还得看咱中国的现行规范。这些规范条文说明和具体的适用条件、数据及计算公式,都是经过专家们研究制定的,可得好好遵守啊!我觉得啊,在设计和施工的时候,就得把这些规范要求考虑进去。选用合适的膜材料,合理设计结构,确保施工质量,才能让膜结构达到预期的效果。而且,这膜结构的四性检测还得定期进行,不能马虎。随着时间的推移,膜材料可能会老化,结构也可能会受到影响,所以要及时发现问题,及时维护和修复。总之啊,膜结构的四性检测分级是保证工程质量和安全的重要手段。我们这些从事工程行业的,可得把这事儿重视起来!
回复