请教水锤问题!
gsl001
gsl001 Lv.7
2008年04月21日 10:48:15
只看楼主

有三台泵,两用一备。都采用了缓闭止回阀。其中备用泵平常出口端蝶阀是关闭的,结果,当泵停止时,备用泵的出口蝶阀阀板总是被打坏。问题是:运行的泵都用了缓闭止回阀,也就是可以有效减轻水锤,为什么还会将备用泵蝶阀打坏了呢?产品质量都没有问题。

有三台泵,两用一备。都采用了缓闭止回阀。其中备用泵平常出口端蝶阀是关闭的,结果,当泵停止时,备用泵的出口蝶阀阀板总是被打坏。
问题是:运行的泵都用了缓闭止回阀,也就是可以有效减轻水锤,为什么还会将备用泵蝶阀打坏了呢?
产品质量都没有问题。
免费打赏
gsl001
2008年04月21日 10:50:21
2楼
更换了蝶阀后,还是被打坏。
回复
gsl001
2008年04月22日 09:55:42
3楼
有没有人一下忙啊?确实没有办法解决了吗?
回复
gsl001
2008年04月27日 18:34:20
4楼
有没有人搞这个的呀?请帮助一下啊。先谢谢了。
回复
pulf_pm
2008年05月04日 12:27:39
5楼
给个泵房布置草图,标出阀门!详细描述一下停泵操作过程。
回复
lioshui
2008年07月15日 22:15:20
6楼
是特殊情况,可按5楼意见照图(注明:Q、D、L)分析。发生的是‘停泵水锤’,即开始是负水锤,第二周期才是水压升高的正水锤,较严重。调慢阀的缓闭时间,可能解决。但为避免在试调中再出问题,可在缓闭阀后设一停泵水锤消除器,在出现负水锤时即自动泄水、防止正水锤,比较好用。
回复
ley
2008年07月16日 10:39:50
7楼
扬程多大?
水泵设计一般出口先装止回阀后装阀门,则:
1.停泵时,水锤直接影响备用泵阀门(关闭状态),此时缓闭止回阀作用己毫无意义了;
2.运行泵虽然同样安装,但其阀门是开的,水锤威胁不到(缓闭止回阀作用是保护水泵).
解决办法:
1.将阀门全开(包括备用泵);
2.将阀门、缓闭止回阀位置倒着装(调换位置),
但总出水管上要加设一阀门(检修用,出水管不很长也可不装),
回复
lguest
2008年07月17日 13:20:51
8楼
将备用泵止回阀后面的检修用闸阀手动关闭就行。
回复
ley
2008年07月18日 12:09:11
9楼
8#楼说“将备用泵止回阀后面的检修用闸阀手动关闭就行”。

你怎么不看清“题目”再发表意见?
楼主说的就是阀门关闭才打坏的呀!
回复
moyanwo
2008年12月13日 19:24:30
10楼
:L :L :L :L
回复
nfvalvehuangss
2009年01月10日 05:57:30
11楼
给个假设建议:
你三台泵应该是连在一根主管上的,回流水回来时,运行的两套水泵后的缓闭式止回阀靠缓闭消能,减小水击升压。但是备用泵上的检修蝶阀你是关闭的,就相当于回流水的压力直接作用在它之上。蝶阀一般不具备双向密封的功能。反向撑压就容易坏。假设缓闭式止回阀(多功能水泵控制阀能达到要求)能抗住这么大的被压而不损坏,可以将检修蝶阀常开。(QQ:312444976可以把具体的工况留言或发邮件给我,相互探讨,学习)
不行的话更换双向密封的检修阀。
回复