有三台泵,两用一备。都采用了缓闭止回阀。其中备用泵平常出口端蝶阀是关闭的,结果,当泵停止时,备用泵的出口蝶阀阀板总是被打坏。问题是:运行的泵都用了缓闭止回阀,也就是可以有效减轻水锤,为什么还会将备用泵蝶阀打坏了呢?产品质量都没有问题。
有三台泵,两用一备。都采用了缓闭止回阀。其中备用泵平常出口端蝶阀是关闭的,结果,当泵停止时,备用泵的出口蝶阀阀板总是被打坏。
问题是:运行的泵都用了缓闭止回阀,也就是可以有效减轻水锤,为什么还会将备用泵蝶阀打坏了呢?
产品质量都没有问题。
12楼
缓闭不是防止水锤的最好方法!缓闭泄流流量与水击的时间特性不吻合。国产的那种所谓的“微阻缓闭止回阀”其实是“功能错误的”“重大发明”-一场贻笑大方的误会。
据说,有位国内在水锤防护行业几乎是顶尖的教授这样评价这种“微阻缓闭止回阀”:水锤发生器!不错,它几乎可以说就是水锤发生器,它在很多情况下会引发水锤,它的功能是错误的。
建议:更换这个缓闭止回阀-它可能就是水击发生源。如快闭式消声止回阀, 或者其他类型的不是那种标明“微阻的”缓闭止回阀。最好再安装一个水击泄放阀-正压水锤防护设备。
但是,这样直接更换可能危险!建议:先做水锤分析。本人自告奋勇,免费帮你做:使用surge2008-当代最先进的水锤分析软件,来自美国肯塔基大学, 30年历史的老牌权威。
欢迎联系我 "水锤分析.中国" 或者
www.surge-analysis.cn
回复
13楼
回复
14楼
将泵后的缓闭止回阀及蝶阀更换为水泵多功能控制阀试试。
回复
15楼
你如果问题还没解决,你可以联系我,我帮你做份水锤分析报告,找出问题的原因,给你提供一套水锤防护方案,问题就会解决的,不要把小事故发展成大灾难了,到时候就迟了。qq:371029964
回复