1、实验室、化验室通风系统的设计应避免实验室、化验室内放散的污染物在实验室内再循环。
2、实验室、化验室的气流应从低污染区流向高污染区;存在压力梯度的房间之间宜设置气流监测装置,进行实时监视及失压报警。
3、通风柜应布置于远离人或物体频繁经过或移动的位置,且应避开从门窗流入的气流。
4、送风风口宜远离通风柜前实验区,空气流速不应干扰通风柜的排风气流。通风柜周围的干扰气流流速不宜大于通风柜操作面风速的1/2。
5、通风柜操作口的面风速应根据有害物种类、实验操作特点等工艺要求确定,宜采用0.4m/s~0.6m/s,无人操作时不应低于0.3m/s。
6、实验室、化验室通风系统的室外排风口和新风系统室外空气人口的布置应避免短路或交叉污染。
7、实验室、化验室通风系统风管和风口的风速应根据气流组织、风口类型、气流参数、安装高度、室内允许风速和噪声标准等因素确定。