大家看看我这个工程要加补偿器么~
zcr96115
zcr96115 Lv.2
2008年04月21日 10:19:52
来自于中央空调
只看楼主

我是做中央空调的,现在在做一个九层的写字楼,主机使用的是风冷模块机组,集中放在顶层露台,冬季通过城市管网加板换与空调换热取暖,具体就是城市热网把管路引到露台接板式换热器,我们空调通过这个来给介质升温以达到冬季通过空调取暖的目的.现在楼高30米左右,介质温度在60度左右,压力为4公斤压力吧,大家看看我这个空调主立管道上要加补偿器么?供回水管道上也都要加么,还有立管同程上也要加么,最后就是由管网引到露台上的供热供回水管道上也要加吧?管径最粗为DN150的,咨询一下大家,我算的补偿量为20多毫米,有没有必要加这个东东!~~

我是做中央空调的,现在在做一个九层的写字楼,主机使用的是风冷模块机组,集中放在顶层露台,冬季通过城市管网加板换与空调换热取暖,具体就是城市热网把管路引到露台接板式换热器,我们空调通过这个来给介质升温以达到冬季通过空调取暖的目的.现在楼高30米左右,介质温度在60度左右,压力为4公斤压力吧,大家看看我这个空调主立管道上要加补偿器么?供回水管道上也都要加么,还有立管同程上也要加么,最后就是由管网引到露台上的供热供回水管道上也要加吧?管径最粗为DN150的,咨询一下大家,我算的补偿量为20多毫米,有没有必要加这个东东!~~
免费打赏
bj5945
2008年04月22日 22:03:58
2楼
看一看技术措施,上面对伸长量小于30mm时可以采用自然补偿,超过的要加补偿器的。你的城市热源是什么个温度,20mm我感觉有点小,计算热伸长量的管道安装温度宜取0度
回复
zhaolihanchun
2008年04月22日 22:10:45
3楼
我觉得没有这个必要吧
回复
zcr96115
2008年04月24日 08:30:55
4楼
是么,谢谢各位了,空调管道上我就不加了,让它自然补偿就OK了,但是管网引上来的水是130度高压液态水啊,不加我觉的不行,谁能帮我算一下补偿量是多少啊,大概用什么样的补偿器啊,我先谢谢回帖的同胞们~~
回复
bj5945
2008年04月24日 16:29:26
5楼
管道长度取35m,根据《实用供热空调设计手册》第254页公式计算得热伸长54.6mm。
若采用L型补偿器,短臂长度不小于6m。
楼主打算采用什么补偿器呀,几字型的可能会占点空间
回复
zcr96115
2008年04月25日 09:12:45
6楼
若我要采用轴向内压型的补偿器可以满足补偿量么,我不太清楚补偿器这个设备,希望大家能多帮帮我~~
回复
zcr96115
2008年04月27日 09:57:24
7楼
大家别光路过不留下一点痕迹啊,好歹也发表一下意见啊~~