额定短路分断能力Icn大还是Icu大呢???
liminnet
liminnet Lv.5
2008年04月21日 09:26:56
只看楼主

额定短路分断能力Icn大还是额定极限短路分断能力大呢?它们是什么关系呢?

额定短路分断能力Icn大还是额定极限短路分断能力大呢?它们是什么关系呢?
免费打赏
bqg
2008年04月21日 10:23:58
2楼
当然是极限短路分断能力大
我理解:前者是有效值,后者是瞬时值。请大家斧正。
回复
星湖
2008年04月21日 11:06:07
3楼
我赞成楼上的。
回复
bqg
2008年04月21日 16:10:01
4楼
转:
额定短路分断能力Icn:在额定工作电压、额定频率和规定的功率因数(交流)或时间常数(直流)下由制造厂对电器(断路器)所规定的短路分断能力电流值。在规定的条件下,它用预期分断电流值(对交流,交流分量有效值)表示。

额定极限短路分断能力(Icu):是制造厂按相应的额定工作电压规定断路器在GB14048.2-2001中下8.3.5规定的条件下应能分断的极限短路分断能力值。它用预期分断电流(kA)表示。
回复
liminnet
2008年04月21日 16:57:19
5楼
一般断路器上的是指Icn还是Icu或是Ics的呢???,还有大哥,Icm是指点额定短路合闸能力值吗?它有什么用的呀
回复
yangqihong-163
2008年04月21日 21:51:15
6楼
Icm是指点额定短路合闸能力值吗?它有什么用的呀


Icm-是指点额定短路合闸能力值,我个人认为是在断路器合闸到短路回路是,断路器能分断短路电流的最大值( kA )。对吗。请大家指教。
回复
liminnet
2008年04月22日 09:55:57
7楼
好像 Icm=2~2.5Icu,不知对不对,请高手指教
回复
bqg
2008年04月25日 12:54:36
8楼

Icm通常是指断路器的短路分断能力电流值,而不是合闸能力。
它的作用就是当线路发生短路时,有能力分断断路器,而不至于因分断不开发生粘连,从而造成更大的事故。
回复
hxrct
2017年06月13日 14:53:02
9楼
额定极限分断电流(工业用ICU,家用ICN),所以同一个断路器不可能同时出现ICU和ICN
回复

相关推荐

APP内打开