厂房通风
jiayupeng
jiayupeng Lv.2
2008年04月20日 22:19:29
来自于通风排烟
只看楼主

我有一个厂房,面积为6000平方,用了16台29500立方/小时的抽风机,但是车间反映还是很热,我想问一下高手们,有什么指教,

我有一个厂房,面积为6000平方,用了16台29500立方/小时的抽风机,但是车间反映还是很热,我想问一下高手们,有什么指教,
免费打赏
sjzri
2008年04月21日 17:37:27
2楼
通风是为了消除余热,要核算厂房的散热、散湿。可以使用空调降温
回复
dlldll
2008年10月24日 14:35:42
3楼
是什么样的厂房?散热量特别大?你的排风量已经够大的了,进风是怎么做的呢?
回复
hh2002102104
2008年10月31日 20:59:50
4楼
除去车间内消耗人员每人至少保证30m3/h的风量
回复
flier_01
2008年11月01日 17:39:24
5楼
你的厂房有发热设备吧
如果有发热量较大的设备
并且发热点比较集中
可考虑采用排风罩集中排风
再加全面排风
同时控制好气流组织
使气流先经过人再到发热区
回复
flier_01
2008年11月01日 17:40:18
6楼
也可以采用局部空调加全面排风的形式
回复
liyanflash1
2009年05月15日 10:05:01
7楼
先要检查一下气流组织是否合理,风机是否在正常工作,注意送风的组织。如果送风位置过于严密,是不行的。
回复
liyanflash1
2009年05月15日 10:07:14
8楼
正确核算散热量的大小,全面通风不可能达到室外的气温,主要是看室内的温度要控制的可以接受的范围内。如果散热量非常大,势必要增加风量。
回复
liyanflash1
2009年05月15日 10:09:26
9楼
有可能散热量过大,你的全面通风方案解决不了。
回复
liyanflash1
2009年05月15日 10:10:25
10楼
可采用冷却空调,局部送风,或者喷雾风扇局部降温。
回复
cuimenglong11
2009年05月16日 13:16:24
11楼
:) :) :) :) :) :) :) :lol :lol :lol :lol :lol
回复

相关推荐