我有一个厂房,面积为6000平方,用了16台29500立方/小时的抽风机,但是车间反映还是很热,我想问一下高手们,有什么指教,
我有一个厂房,面积为6000平方,用了16台29500立方/小时的抽风机,但是车间反映还是很热,我想问一下高手们,有什么指教,
2楼
通风是为了消除余热,要核算厂房的散热、散湿。可以使用空调降温
回复
3楼
是什么样的厂房?散热量特别大?你的排风量已经够大的了,进风是怎么做的呢?
回复
4楼
除去车间内消耗人员每人至少保证30m3/h的风量
回复
5楼
你的厂房有发热设备吧
如果有发热量较大的设备
并且发热点比较集中
可考虑采用排风罩集中排风
再加全面排风
同时控制好气流组织
使气流先经过人再到发热区
回复
6楼
也可以采用局部空调加全面排风的形式
回复
7楼
先要检查一下气流组织是否合理,风机是否在正常工作,注意送风的组织。如果送风位置过于严密,是不行的。
回复
8楼
正确核算散热量的大小,全面通风不可能达到室外的气温,主要是看室内的温度要控制的可以接受的范围内。如果散热量非常大,势必要增加风量。
回复
9楼
有可能散热量过大,你的全面通风方案解决不了。
回复
10楼
可采用冷却空调,局部送风,或者喷雾风扇局部降温。
回复
11楼
:) :) :) :) :) :) :) :lol :lol :lol :lol :lol
回复