三菱PLC之间通讯或PLC与MODBUS通讯设备通讯怎么样才不用写程序? 我们做一个工程中常会用到系统与系统之间数据进行传输,为了使用方便及灵活的后期服务,我们可以使用PLC进行写梯形图及ST文本型的编程语言,但是后期维护与前期工作量太大。现在工程中 可以选择添加一个DEA-CON模块,这个模块分别和FX系列的PLC及Q系列PLC
我们做一个工程中常会用到系统与系统之间数据进行传输,为了使用方便及灵活的后期服务,我们可以使用PLC进行写梯形图及ST文本型的编程语言,但是后期维护与前期工作量太大。现在工程中 可以选择添加一个DEA-CON模块,这个模块分别和FX系列的PLC及Q系列PLC 连 接,再对该模块进行设置,就能简单快速的实现两者的通信。
测试图片如下:(实验中是使用了两台FX3U的PLC)理论上可以支持到16台及32台,这里要取决于PLC模块。
FX3U设定为:专用协议7 O1 (采用FX232/485-BD都可以)
L/Q系列口串口设定为:(如果采用的串口需设定)MC4协议7 o1 (采用LJ71C24/QJ71C24都可以)
L/Q系列口网口设定为:(如果采用的网口连接需设定MC协议端口这里可以任写5022,注意打线色方框的地方。
其实就是与上面PLC设定的参数一样,启动DEA配制工具如图:
1.进行设定DEA-CON模块:(选择PLC与PLC交换功能)
2.设定联接接的PLC通讯模块CH1与PLC设定的方法一样都是选择9600,7,Odd,1
3.设定Q/L系列PLC的串口(如果采用串口连接需要设定)与PLC设定为一样的参数19200,7,Odd,1
4.设定Q/L系列PLC的网口(如果采用网口连接需要设定)与PLC设定为一样的参数IP及端口号要与PLC一样,(注:如果没有经路由器那么要设定DEA模块的地址要与PLC在同一网段)
直接点击“增加行”填入所输入输出的元件地址:
这里根据工程中的需要进行设定。
最后点“上传配置”传到DEA-CON模块中,运行就可以看到数据了,在L/QPLC中就可以直接调用FXPLC的数据了,或者FX中调用Q/LPLC中的数据数也可以了。就这样达到了0代码完成通讯。