如何用万用表检测线路故障、电动机转速和极数以及电缆断点?
wx_89323205
2024年05月24日 07:19:36
只看楼主

   万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。万用表不仅可以用来测量被测量物体的电阻,交流电压还可以测量直流电压。甚至有的万用表还可以测量晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。下面小编就举几个万用表的实例吧。




如何用万用表检测照明线路漏电故障

 

     

照明线路一旦出现漏电现象,不但浪费电能,而且还可能引起触电事故。漏电与短路的本质相同,只是事故发展程度不同而已,严重的漏电可能造成短路。因此,对照明线路的漏电,切不可掉以轻心,应经常检查线路的绝缘情况,尤其是发现漏电现象时,应及时查明原因,找出故障点,并予以消除。

照明线路漏电的主要原因是:一是导线或电气设备的绝缘受到外力损伤;二是线路经长期运行,导致绝缘老化变质;三是线路受潮气侵袭或被污染,造成绝缘不良。

首先,判断是否确实漏电。可用指针式万用表的R×10k档测测绝缘电阻的大小,或数字万用表置于交流电流档(此时相当于一个电流表),串联在总开关上,接通全部开关,取下所有负载(包括灯泡)。若有电流,则说明存在漏电现象。确定线路漏电后,可按以下步骤继续进行检查。

1、判断是相线与零线间漏电,还是相线与大地间漏电,或者二者兼而有之。方法是切断零线,若电流表指示不变,则是相线与大地漏电;若电流表指示为零,是相线与零线间漏电;电流表指示变小但不为零,则是相线与零线、相线与大地间均漏电。

2、确定漏电范围。取下分路熔断器或拉开断路器,若电流表指示不变,则说明总线漏电;电流表指示为零,则为分路漏电;电流表指示变小但不为零,则表明是总线、分路均有漏电。

3、找出漏电点。经上述检查,再依次断开该线路灯具的开关,当断开某一开关时,电流表指示返零,则该分支线漏电;若变小则说明这一分支线漏电外,还有别处漏电;若所有灯具开关断开后,电流表指示不变,则说明该段干线漏电。依次把事故范围缩小,便可进一步检查该段线路的接头、以及导线穿墙处等地点是否漏电。找到漏电点后,应及时消除漏电故障。负载端开始往前端一步步检测,查看工作是线路造成还是元件造成的,就可以判断出来了。排除短路故障点后,装接合格的熔丝再送电。

照明线路短路、开路、漏电是最常见的故障,只有我们进行具体的测量和分析,才能准确地找出故障点,判明故障性质,并采取有效措施,使故障尽快消除。


     

     
如何用万用表判断电动机转速及转速


     

如果电动机没有铭牌,又没有转速表,在不拆开电动机的情况下,可用万用表判断电动机的转速。

用万用表的最小毫安档分别接上面已经判断出来的某一个绕组的首端和尾端,将转子慢慢匀速转动一圈,看万用表指针摆动几次,如果摆动一次,说明电流正、负变化一个周期,可以判断它是2极电动机。同样理由,摆动2次判断它是4极电动机,摆动3次判断它是6极电动机,依次类推。

判断出电动机的极数,就可知道它的大致转速(略低于同步转速)。电动机的同步转速与磁极数的关系,在电源频率为50Hz时基本可以这样推算:二极为3000r/min,四极为1500r/min,六极为1000r/min。

在操作时,万用表表笔与端子要保持接触良好。否则,转动转子的过程中表针均会摆动,判断不出结果。


     




如何用万用表查找电缆断点

   

     

当电缆或电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定。用数字万用表可以将这一难题轻松搞定。

具体方法:把有断点的电线(电缆)一端接在220V市电的火线上,另一端悬空。将数字万用表拔至AC2V挡,从电线(电缆)的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445V左右。当红表笔移动到某处时,显示屏显示的电压突然下降到0.0几伏(大约是原来电压的十分之一),从该位置向前(火线接入端)的大约15cm处即是电线(电缆)断点所在。

用此法检查屏蔽线时,如果仅仅是芯线折断而屏蔽层没断,则此法是无能为力的。

用这种方法还可以寻找故障电热毯等电阻丝的断路点。


     


    版权归原作者所有

免费打赏

相关推荐

APP内打开