TV 断线  

I :如果母线电压为三相四线时, TV 监测包括母线电压相序的判断和 TV 断线的判断。

(1) 相序的判据是: TV 监测投入,当负序电压 U12 大于 28V ,并且负序电压 U12 大于 4 倍的正序电压 U11 ,经过延时时间 Tdxu ,装置报电压回路相序错。

(2) 断线的判据是: TV 检测投入,在装置检测到负序电压 U12 大于 10V 且最小线电压小于 70V 时,经过延时时间 Tdxu TV 断线;当监测到 Uab1+Ubc1+Uca1 (标量和)小于 50V 且进线 1 断路器在合位,或者进线 1 测量电流大于 0.05A ,经过延时时间 Tdxu TV 三相断线。

II :如果母线电压为三相三线时,装置只进行 TV 断线的判断。

(3) 断线的判据是: TV 监测投入,在装置检测到最大线电压和最小线电压之差大于 28V 且最小线电压小于 70V 时,经过延时时间 Tdxu TV 断线;当监测到 Uab+Ubc+Uca (标量和)小于 50V 且进线 1 断路器在合位,或者进线 1 测量电流大于 0.05A ,经过延时时间 Tdxu TV 三相断线。

TA 监测

(1) 使用到电流判据:

保护电流 Ip 判据:当保护电流量程为 100A 时, Ip=0.2A

当保护电流量程为 24A 时, Ip=0.1A

测量电流 Im 判据:当测量电流量程为 6A 时, Im=0.05A

当测量电流量程为 1.2A 时, Im=0.01A

(2) 动作条件

保护电流 TA 监测判据是: TA 监测投入,三相保护电流最小值大于 Ip, 最大值大于 6A ,保护电流的正序电流 PI1 小于 Ip, 同时负序电流 PI2 要大于 Ip, 经过延时时间 IdxI ,装置保护 TA 相序错告警;负序电流 PI2 大于 Ip 且至少有一相电流低于 Ip 同时三相保护电流的最大值小于 6A ,经过延时时间 IdxI ,装置报保护 TA 断线告警。  

测量电流 TA 监测判据是:负序电流 I2 大于 Im 且至少有一相电流 Im 同时两相测量电流的最大值小于 6A ,经过延时时间 IdxI ,装置报测量 TA 断线告警。  

测量电流没有相序报警判断功能。  

TA 接线形式为 2CT 时, TA 监测不包括相序判断。  

控制回路断线告警  

控制回路断线有两种方式实现。  

一种通过 HWJ TWJ 来实现。  

该方式只有装置带防跳才具有。防跳功能只适用直流控制回路。通过没 HWJ TWJ 来实现控制回路断线是一直有效的,不受软件控制。  

另一种通过软件来判断。  

以下所述为通过软件判断控制回路断线。  

动作条件:  

装置是通过监测控制回路及断路器位置来判断控制回路是否断线。  

装置监测到断路器在合闸状态下,判断跳闸回路是否有电压,若无电压则延时“回路断线时间” Tkdx 发告警信号,并在事件记录中记你“跳闸回路断线”。  

如果断路器在分闸状态下,判合闸回路是否有电压,若无电压则延时“回路断线时间” Tkdx 发告警信号,并在事件记录中记录“合闸回路断线”。  

注:以上摘自《茵特莱》微机保护装置说明书  

CT 断线判别及处理  

装置设有延时和瞬间两种 CT 断线报警功能,其判别原理如下:  

延时 CT 断线判别  

当满足以下任一条件,且时间超过 10 秒发差流异常告警信号,不闭锁比率差动保护。

(1) 任一相差流大于 Ibj 定值;

(2) Id2> α + β× Idmax

其中: Id2 为差流的负序电流, Idmax 为差流中的最大值,α为一固定门槛值,β为一固定比例系数。  

延时 CT 断线判别兼有保护装置交流采样回路的自检功能。  

瞬时 CT 断线判别:  

瞬时 CT 断线判别在比率差动元件启动后进行。满足下述任一条件不进行瞬时 CT 断线判别:

(1) 启动前某侧最大相电流小于 0.2Ie

(2) 起动后最大相电流大于 1.2Ie;

(3) 启动后任一侧电流比起动前增加;

(4) 电压异常。

此时,若某侧电流同时满足下列条件认为是 CT 断线:

(1) 只有一相电流为零;

(2) 其它两相电流与启动前相等。

通过控制字可选择在瞬时 CT 断线动作发报警信号后是否闭锁比率差动保护。  

PT 断线判别(一)

(1) 当母线正序电压小于 30V ,且线路电压大于低压保护 I 段电压定值时(若线路电压接的是相电压则将该值乘以【?似乎应该是除以】 0.577 ),立即闭锁低压保护( PIDX 闭锁低压保护投入时),报母线 PT 三相断线,断线消失后 2.5 秒返回。

(2) 负序电压大于 8V ,延时 10 秒报母线 PT 断线,断线消失后 2.5 秒返回。

PT 断线检查(二)  

当低电压保护或零序过压保护投入时,装置自动投入 PT 断线检查功能。  

PT 断线判据如下:

(1) 最大相间电压小于 30V ,且任一相电流大于 0.06In

(2) 负序电压大于 8V

满足以上任一条件,延时 2.5 秒报 PT 断线,断线消失后 10 秒自动返回。  

PT 断线期间,自动退出低电压保护。  

CT 断线判别  

装置设有延时 CT 断线闭锁和报警功能,其动作原理如下:

(1) 延时 CT 断线报警在保护每个采样周期内进行。当任一相差流大于 0.08In 的时间超过 10 秒发出 CT 断线报警信号,此时不闭锁比率差动保护。这也兼作保护装置交流采样回路的自检功能。如果差动保护不投入,则不进行延时 CT 断线报警判别。

(2) 瞬时 CT 断线报警和闭锁功能在比率差动元件动作后进行判别。为防止瞬时 CT 断线的误闭锁,满足下述条件不进行瞬时 CT 断线判别:

a) 启动前各侧最大相电流小于 0.08In

b) 启动后最大相电流大于过负荷保护定值 Igfh

c) 启动后电流比启动前增加。

机端、中性点的两侧六路电流同时满足下列条件认为是 CT 断线:

(1) 一侧 CT 的一相或两相电流减小至差动保护启动;

(2) 其余各路电流不变。

通过控制字选择瞬时 CT 断线发报警信号的同时是否闭锁比率差动保护。  

如果装置中的比率差动保护退出运行,则瞬时 CT 断线的报警和闭锁功能自动取消。