一次消谐是否可以消除谐振呢
保定众邦电阻柜
2024年05月20日 10:01:04
来自于电站工程
只看楼主

      一次消谐器不能用于长时间接地或缺相运行,否则发热容易烧毁损坏。 可以通过其相关的标准确定,10kv和35kv一次消谐器按照电力系统标准, 在大电流时不能长期运行。大电流型式试验报告,标准要求是在200mA时能运行10分钟, 或者100mA时能运行1200分钟。通过实验10kV的一次消谐在200mA时二侧的电压达到3000V左右, 35KV的一次消谐200mA时二侧电压达到12000V左右。


      一次消谐器不能用于长时间接地或缺相运行,否则发热容易烧毁损坏。

可以通过其相关的标准确定,10kv和35kv一次消谐器按照电力系统标准,

在大电流时不能长期运行。大电流型式试验报告,标准要求是在200mA时能运行10分钟,

或者100mA时能运行1200分钟。通过实验10kV的一次消谐在200mA时二侧的电压达到3000V左右,

35KV的一次消谐200mA时二侧电压达到12000V左右。

       一次消谐器外形为圆柱形的非线性电阻烧制而成,用于10kv和35kv系统的PT柜中性点位置,

可以消除谐振时的各种谐波,通过电阻放电,消耗谐振的能量。防止谐振时烧毁PT,

影响系统的正常运行。

      一次消谐电流过大,是接地或缺相时,谐振时反而偏小。

经过多年的经验,PT柜烧毁一次消谐主要的原因是PT保险烧毁,或者缺相运行。

这也主要发生在初次调试阶段,一次保险没有安装到位或虚接。所以初次运行一定要注意这个问题。