中空玻璃K值与U值,到底谁高谁低?
东北跳跳虎
2024年05月16日 15:28:34
只看楼主

来源:建筑幕墙

|

作者:万成龙 李进

—   1  — 背景 近期又有朋友咨询,听说中国K值比欧洲U值要高出0.2,欧洲U值0.8的窗到国内就变成了1.0,这个是正确的么,有没有相关数据支撑这个说法?   笔者曾经撰写   《 K值和U值、g 值


 
背景

近期又有朋友咨询,听说中国K值比欧洲U值要高出0.2,欧洲U值0.8的窗到国内就变成了1.0,这个是正确的么,有没有相关数据支撑这个说法?
 
笔者曾经撰写   K值和U值、g 和SHGC值的那些事  一文,结论如下:
 
K值和U值都是传热系数,区别在于符号和计算边界不同,本质上是国内建筑节能标准体系与国际建筑节能标准体系的矛盾。
 
两个指标涉及建筑设计、产品、检测/计算、工程应用等标准规范,极易造成混乱,尤其是用国外检测认证报告在与国内客户沟通时,常被问到这个问题。
 
于是笔者研究总结了国内外不同边界条件,并模拟对比了典型中空玻璃的K/U值,整理成文。
 
那么,中空玻璃K/U值究竟差异多大呢? 
 
 
 
计算边界条件
 
中国门窗/玻璃K值计算标准为JGJ/T151,欧盟U值计算标准为EN673、ISO10292、EN6946、ISO 15099,美国U值计算标准为NFRC100。

需要说明的是,按照中国标准JGJ/T 151边界条件计算得到的U值,其实就是中国K值,因此下文统一用中国K值表达。
 
中欧美玻璃、门窗K/U值计算边界条件整理如下:

我们重点考虑冬季K/U值,因此仅考虑冬季边界条件。 在冬季空气温度方面,中美较接近,中欧差异较大;表面换热系数(气流速度)方面,中欧美有一定差异。
 
这导致了中欧美中空玻璃K/U值计算结果不同。
 
 
玻璃K /U 值计算结果分析

为明确中空玻璃K/U值差异,选取典型玻璃构造如下:
(1)5+12(16)A+5
(2)5Low-E+12(16)A+5
(3)5Low-E+12(16)A+5+12(16)A+5
(4)5Low-E+12(16)Ar+5+12(16)Ar+5Low-E
 
间隔层厚度12mm时中空玻璃window软件K/U计算结果如下:

间隔层厚度16mm时中空玻璃window软件K/U计算结果如下:
 

可以看出,中空玻璃中国K值≈美国U值, 中空玻璃中国K值和欧盟U值有一定差异:


5+12(16)A+5:中国K值<欧盟U值

5Low-E+12(16)A+5:中国K值>欧盟U值

5Low-E+12A+5+12A+5:中国K值≈欧盟U值

5Low-E+12Ar+5+12Ar+5Low-E:中国K值≈欧盟U值

5Low-E+16A+5+16A+5:中国K值>欧盟U值

5Low-E+16Ar+5+16Ar+5Low-E:中国K值>欧盟U值

 

可知,中空玻璃中国K值与美国U值接近;中国K值和欧盟U值差异与玻璃配置、间隔层厚度、气体种类等有关系,需要具体配置具体分析。

 


计算界面如下:


笔者也计算了典型的超低能耗建筑用中空玻璃K/U值,结果如下:


同样地,中空玻璃中国K值与美国U值接近;中国K值和欧盟U值差异主要与间隔层厚度、填充气体种类有关,需要具体配置具体分析。


超低能耗建筑门窗常用玻璃配置 5Low-E+16Ar+5+16Ar +5Low-E的中国K值要高于欧盟U值,而5Low-E+12Ar +5+12Ar+5Low-E的中国K值与欧盟U值基本一致。

 

需要说明的是,window软件和小程序计算原理有一定差异,同配置中空玻璃二者计算结果稍有不同。



 

结论


K值和U值都是传热系数,用来表征门窗幕墙保温性能,衡量空气温差引起的热量传递强度;二者除符号不同外,主要是计算边界条件不同。
 
目前中国门窗/玻璃K值计算标准为JGJ/T151,欧盟U值计算标准为EN673、ISO10292、EN6946、ISO 15099,美国U值计算标准为NFRC100。
 
中空玻璃的中国K值与美国U值接近;中国K值和欧盟U值差异与玻璃配置、间隔层厚度、气体种类等有关系,需要具体配置具体分析。

超低能耗建筑门窗常用玻璃配置 5Low-E+16Ar+5+16Ar +5Low-E的中国K值要高于欧盟U值,而5Low-E+12Ar +5+12Ar+5Low-E的中国K值与欧盟U值基本一致。