商铺原图纸门为中空玻璃门,再不返工的前提下,有没有技术处理措施,能够满足节能要求?
商铺原图纸门为中空玻璃门,再不返工的前提下,有没有技术处理措施,能够满足节能要求?
2楼
北京市公建节能标准规定:当甲类和乙类建筑入口大堂等高大空间采用全玻璃幕墙时,应符合以下规定:1、全玻璃幕墙中不满足传热系数限值的非中空玻璃的面积,不应超过同一里面透光面积的15%。2、同一立面中,除外门之外的透光面积加权计算的平均传热系数应满足热工性能要求。3、甲类建筑权衡判断,同一立面中,除外门之外的透光面积加权计算的平均传热系数,应不大于权衡判断确定的透光部分传热系数。
回复
3楼
北京市公建节能标准对透光外门传热系数的要求为3.0W/(m2K)
回复