一、主要组件设置要求 (一)细水雾喷头的设置要求 1.喷头的选择 (1)对于喷头的喷孔易被外部异物堵塞的场所,应选用具有相应防护措施且不影响细水雾喷放效果。 (2)对于电子数据处理机房、通信机房的地板夹层,宜选择适用于低矮空间的喷头。 (3)对于闭式系统,应选择响应时间指数不大于50(m·s)
(一)细水雾喷头的设置要求
1.喷头的选择
(1)对于喷头的喷孔易被外部异物堵塞的场所,应选用具有相应防护措施且不影响细水雾喷放效果。
(2)对于电子数据处理机房、通信机房的地板夹层,宜选择适用于低矮空间的喷头。
(3)对于闭式系统,应选择响应时间指数不大于50(m·s) 0.5 的喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度 30℃ ,且同一防护区内应采用 相同热敏性能 的喷头。
(4)对于腐蚀性环境,应选用采用防腐材料或具有防腐镀层的喷头。
(5)对于电气火灾危险场所的细水雾灭火系统,不宜采用 撞击式 细水雾喷头。
2.喷头的布置
(1)闭式系统喷头布置要求
1)闭式系统喷头的布置应能保证细水雾喷放均匀并完全覆盖保护区域。
2)喷头与墙壁的距离不应大于喷头最大布置间距的 1/2 。
3)喷头与其他遮挡物的距离应保证遮挡物不影响喷头正常喷放细水雾,当无法避免时,应采取补偿措施。
4)喷头的感温组件与顶棚或梁底的距离不宜小于 75mm ,且不宜大于 150mm 。
5)当场所内设置吊顶时,喷头可贴邻吊顶布置。
(2)开式系统喷头布置要求
开式系统喷头的布置与闭式系统喷头的布置要求相同,但对于电缆隧道或夹层,喷头宜布置在电缆隧道或夹层的上部,并应能使细水雾 完全覆盖整个电缆或电缆桥架 。
(3)局部应用方式的开式系统喷头布置要求
1)其喷头的布置应能保证细水雾完全包容或覆盖保护对象或部位,喷头与保护对象的距离不宜小于 0.5m 。
2)用于保护室内油浸变压器时,高度超过4m的变压器,喷头宜分层布置。
3)当冷却器距变压器本体超过0.7m时,应在其间隙内增设喷头。
4)喷头不应直接对准高压进线套管。
5)变压器下方设置集油坑的,喷头的布置应能使细水雾完全覆盖集油坑。
(4)喷头与无绝缘带电设备的间距,不应小于下表规定:
(5)喷头备品
系统应按喷头的型号、规格储存备用喷头,其数量不应小于相同型号、规格喷头实际设计使用总数的 1% ,且分别不应少于 5只 。
(三)控制阀的设置要求
1.控制阀
(1)开式系统应按 防护区 设置分区控制阀。
(2)闭式系统应按楼层或防火分区设置分区控制阀,且应采用 带开关锁定或开关指示 的阀组。
(3)分区控制阀宜 靠近防护区 设置,并应设置在 防护区外 便于操作、检查和维护的位置。
2.动作信号反馈装置
分区控制阀上宜设置系统 动作信号反馈装置 。当分区控制阀上无系统动作信号反馈装置时,应在分区控制阀后的配水干管上设置系统动作信号反馈装置。
(四)过滤装置的设置要求
(1)在 储水箱进水口 处以及 出水口处或控制阀 前应设置过滤器。
(2)过滤器的设置位置应便于维护、更换和清洗。过滤器的网孔孔径不应大于喷头最小喷孔孔径的 80% 。
(五)试水阀、泄水阀和排气阀
1.试水阀
(1)闭式系统应在 每个分区控制阀后 管网的最不利点处设置试水阀,其设置要求同自动喷水灭火系统,并应符合下列规定:
1)试水阀前应设置压力表。
2)试水阀出口的流量系数应与一只喷头的流量系数等效。
3)试水阀的接口大小应与管网末端的管道一致,测试水的排放不应对人员和设备等造成危害。
(2)开式系统应在 分区控制阀上或阀后 邻近位置设置 泄放试验阀 。
2.泄水阀
细水雾灭火系统的 管网最低点处 应设置泄水阀,如系统管网有多个最低点则应根据管网情况设置多个泄水阀。
3.排气阀
闭式系统的 最高点处 宜设置手动排气阀。
二 、系统的操作与控制
(1)自动控制的细水雾灭火系统应具有 自动控制 、 手动控制 和 机械应急操作 的启动方式。
(2)开式系统的自动控制应能在接收到两个独立的火灾报警信号后自动启动。闭式系统的自动控制应能在喷头动作后,由 动作信号反馈装置 直接联锁自动启动。
(3)在消防控制室内和防护区入口处,应设置系统手动启动装置。防护区或保护场所的 入口处 应设置声光报警装置和系统动作指示灯。