一根线管里面到底能穿几根线?电工电线穿管有讲究
wx_49656123
2024年05月11日 11:15:55
只看楼主

在装修中,隐蔽工程施工是无可避免的,那么电线需要经过穿线管也是必然的,我想这是每个要装修房子的人都晓得的事情哈,但是一根线管里面到底能穿几根线,估计多数人都不知道了,因为我经常都会听到有客户来咨询我这个问题,这也是一个老话题了,那么今天我就再来给大家分享这个老话题。 按规定,一根线管里面穿的线所占的线管的空间不得超过40%,说到这可能就有人会问了:“不超过40%,那岂不是一根管里面穿不到几根线哦,那好浪费哟,只要管理面有点空间线,线不是很紧,我多穿两根线进去也没得啥子得撒。”这样的话我在现实中也遇到有人如此的问过我的。如果是这样的想法,那么我会告诉你:这个想法是不对的,为什么呢?下面让我来给大家进行说明。



电线在使用的过程中都会要发热的,这个是地球人都知道的,既然要发热那么肯定就会存在散热的问题,线管是埋在墙里面的,电线是在线管里面的,为的就是电线不被敷死在墙体里,有可以活动的空间,可以很好的解决其散热问题,之所以要规定线管里的电线不得超过线管空间的40%,就是为了能够确保电线在使用过程中能够正常的散热,如果线管里面的电线都挤满了,在工作时热量散发不出去,要是电线的质量也不好,轻则造成短路,家里的家用电器被损坏,重则有可能就会酿成火灾,那这个损失就不得是点不点的了。

回到问题上来,一根线管到底能穿几根电线,我们在家装中,通常都是使用的16穿线管,16是指的线管直径为16mm,我们拿16C管为例来计算一下(16C管的壁厚为0.85mm):那么线管内半径(r)=(16-0.85*2)/2=7.15mm 16线C管横截面积S=πr2=3.14*7.15*7.15=160.52mm2 电线我们以2.5平方的为例,2.5平方电线(包含了绝缘层)的直径为3.5mm 那么半径则为(r)=3.5/2=1.75mm 2.5平方电线横截面积S=πr2=3.14*1.75*1.75=9.6mm2 现在我们基本就可以算出来一根16C管可以穿几根2.5平方的电线了,你看:160.52*40%/9.6=6.69根,也就是说一根16C管最多可以穿6根2.5平方电线,超过就不行啦。既然说了这么多,下面来看几张帮别人验收的时候拍的图,都是的2.5平方的电线。