我感觉:隔离开关没有小型断路器的过载和短路保护功能.隔离开关是不是就是普通开关?小弟先给大哥大姐磕头了
我感觉:隔离开关没有小型断路器的过载和短路保护功能.
隔离开关是不是就是普通开关?
小弟先给大哥大姐磕头了
12楼
以下是引用gaojianman在2005-02-27 23:41:02发表的内容:
我想是不是用小型断路器断负荷
回复
13楼
呵呵,老兄,隔离开关在强电中的作用可大了,可不是废物呀;少了它高压配电根本就无法完成。但是在低压当中隔离开关用的确实不多的。那能不能说一下隔离开关在高压配电中的作用呢?谢过先
问得好啊!想知道啊!
回复
14楼
呵呵,老兄,隔离开关在强电中的作用可大了,可不是废物呀;少了它高压配电根本就无法完成。但是在低压当中隔离开关用的确实不多的。那能不能说一下隔离开关在高压配电中的作用呢?谢过先问得好啊!想知道啊!
呵呵,有意思啊!!
就起隔离作用啊,所以才叫隔离开关嘛!!
回复
15楼
高压系统中每个断路器上端都有一个隔离开关(部分下端都要带)。这是由于断路器经常要检修,但在检修时是不能把上级电网停下来的。所以要用隔离开关把断路器从电网切除出来。而在低压系统,停断路器上级电网是常有事(如不能停侧必加隔离开关,当然抽体柜的作用就是加了上下隔离开关),更有甚者,对于那些微断开关常是带电更换。
回复
16楼
断路器也有隔离功能的呀,还是没看懂
回复
17楼
维修是规定需要有一个明显的断开点,断路器有一个明显的断开点吗
看的见吗
回复
18楼
好象有的断路器有明显断开点的
只是型号我忘了
回复
19楼
好象比较明白了
回复
20楼
我看下来感觉:其实也可以用断路器来当隔离开关用,只是考虑到成本和"要有明显断开点",所以选用隔离开关
回复
21楼
我来说以下我的看法:实际从字面来说就能大概知道它们分别是干什么用的,具体的说呢,隔离开关它没有特殊的灭弧装置只有微弱的开弧灭弧能力,这也就是它为什么严禁带负荷操作的原因,如果带负荷操作将会产生危及人身并毁坏设备的严重事故。他在断开时有很明显的断开间隙而且断开间隙的绝缘及相间绝缘都是足够可靠的,能充分保证人身和设备的安全,但是他可以用来通断一定的小电流,像励磁电流不超过2A的空载变压器。而断路器有较好的灭弧装置,所以不仅能通断正常的负荷电流,而且能接通和承受一定时间的短路电流,并能在保护装置作用下自动跳闸,从而切断故障电路或送出报警信号。
回复