我感觉:隔离开关没有小型断路器的过载和短路保护功能.隔离开关是不是就是普通开关?小弟先给大哥大姐磕头了
我感觉:隔离开关没有小型断路器的过载和短路保护功能.
隔离开关是不是就是普通开关?
小弟先给大哥大姐磕头了
22楼
在操作隔离开关时要倒闸的顺序,即,通电时,先合隔离开关后合断路器.断电时要先断开断路器后断开隔离开关.切记隔离开关不可以带负荷操作.
回复
23楼
xinjian12345678900说的最好,崇拜中
回复
24楼
隔离开关是不能保护电路的,主要是起隔离电路的作用,比如为了检修
回复
25楼
那隔离开关是不是就是刀开关阿 就是不用设备的时候 为了修理 把电路断开 更安全的工作
回复
26楼
哥们啊,不是我说你,你还真是个外行啊。
回复
27楼
减少线路的保护级数,电源进户处设隔离开关,
线路是由上级保护装置保护
回复
28楼
解释的清楚啊,好象是明白了..
回复
29楼
断路器带保护,刀开关没有保护