我感觉:隔离开关没有小型断路器的过载和短路保护功能.隔离开关是不是就是普通开关?小弟先给大哥大姐磕头了
我感觉:隔离开关没有小型断路器的过载和短路保护功能.
隔离开关是不是就是普通开关?
小弟先给大哥大姐磕头了
2楼
你的感觉是对的
隔离开关是不能带负荷通断的,因为没有灭弧能力
回复
3楼
什么叫不能带负荷通断?难道要把所有的灯之类的负荷都关了才能用隔离器通断?
回复
4楼
不能带负荷断就是指在有电流的情况下,但小电流仍然可以用隔离开关通断,不过隔离开关主要还是用在有大电流的工作回路中,故不能用它进行通断.所以在小电流时都是安装小型断路器
回复
5楼
听起来隔离开关是个废物
回复
6楼
难怪那么便宜
回复
7楼
隔离开关是不能保护电路的,主要是起隔离电路的作用,比如为了检修;而小型断路器主要起保护电路的作用.二者有不同的用途.当然隔离开关的价格比小型断路器要低很多
回复
8楼
呵呵,老兄,隔离开关在强电中的作用可大了,可不是废物呀;少了它高压配电根本就无法完成。但是在低压当中隔离开关用的确实不多的。
回复
9楼
还是无法理解"不带负荷断通断",要先关掉所有的用电设备后才能通断?
回复
10楼
呵呵,老兄,隔离开关在强电中的作用可大了,可不是废物呀;少了它高压配电根本就无法完成。但是在低压当中隔离开关用的确实不多的。
那能不能说一下隔离开关在高压配电中的作用呢?谢过先
回复
11楼
低压系统小型隔离开关其实不是传统意义的隔离开关,它有可以带小负荷操作,一般在100A以下,准确的说应该做负荷开关,叫隔离开关,只是为了强调它的隔离功能。
回复