浅谈细石混凝土建筑地面质量管控
格格巫22
2024年05月06日 11:58:34
只看楼主

  以山东济宁某回迁房工程为例,本工程为十一层住宅工程,结构形式为框架剪力墙结构,该工程楼面为低温热水辐射供暖楼地面。 1   工艺流程 施工准备→基层处理→给排水管道安装→发泡水泥施工→镀锌膜、地暖管安装、抗裂钢筋网片铺设→细石混凝土楼地面施工→质量验收→成品保护。

 

以山东济宁某回迁房工程为例,本工程为十一层住宅工程,结构形式为框架剪力墙结构,该工程楼面为低温热水辐射供暖楼地面。

1   工艺流程

施工准备→基层处理→给排水管道安装→发泡水泥施工→镀锌膜、地暖管安装、抗裂钢筋网片铺设→细石混凝土楼地面施工→质量验收→成品保护。

2   操作要点

2.1   施工准备

(1)根据图纸及当地棚改统一作法,编制地面施工技术方案,并进行方案及技术交底。对设计文件的主要意图、施工图纸和施工方案及计划等充分了解。工程技术负责人向专业工长交底要求细致、齐全、完善,并要结合具体操作部位的质量要求,关键部位、作业要点及注意事项等。工长交底、工人交底需对交底工作进行详细的叙述。

(2)检定和校验各类检测设备;试验、检验和技术鉴定拟采用的新工艺、新技术进行。

(3)现场所需机械设备、施工材料准备充分。

(4)对现场施工1?m线提前进行复核。

2.2   基层处理

将楼板凹凸不平的部分(主体混凝土、浮浆等)用电动刨地机进行切割处理,再将切割后产生的垃圾进行清扫处理,将基层清理干净后,下一道工序的施工才能通过验收。

2.3   给排水管道安装

基层验收完毕后进行室内给排水主管道的安装施工,施工过程管线固定卡扣一定固定到位,且固定件数量需满足规范。对于管道交接处应做好桥架处理,确保后续施工该处工作面空间满足要求,管线转角处应增设固定件。

2.4   发泡水泥施工

发泡水泥的浇筑施工时,严格控制发泡水泥中水泥与发泡剂的配合比(每立方450?kg水泥、1.5?L发泡剂、200?kg水),保证施工的质量。施工过程根据室内已有一米线,严格控制发泡水泥的标高,对于阳台等不需要发泡施工的部位,提前做好拦截处理工作

2.5   镀锌薄膜,地暖管及抗裂钢筋网片 施工

发泡水泥强度满足上人施工要求后,进行镀锌膜及地暖管道的铺设和固定施工,镀锌膜需铺设到位,确保采暖部位发泡无裸露情况,地暖管安装完毕后,需进行24?h打压处理。经打压验收合格后,钢筋网片铺设工作在上部进行,搭接、绑扎处理在不同钢筋网片之间进行,对容易开裂的部位,如室内阳角等,需加大整治力度。

2.6   细石混凝土施工

室内地暖管线安装及钢筋网片铺设完且验收合格后,进行室内细石混凝土浇筑工作。对于浇筑使用的混凝土严格控制坍落度,施工过程严格控制细石地面的标高,过程做好旁站工作,对于突发事件及时处理。细石混凝土地面应及时使用磨光机进行收面处理,不能使用磨光机进行收面的部分,应在混凝土强度达到上人条件的情况下,采用人工铁皮抹面施工。混凝土收面保证使用提原浆的方法进行收面,严禁后期洒水加水泥进行收面施工,严格把控收面时间并加强覆膜养护。

3   质量控制要点

3.1   样板先行、质量先行

每栋楼在施工前都需要进行样板施工,只有在监理和项目部联合验收合格的情况下,施工样板才能大面积施工;对于不合格的样板楼,及时进行质量问题的修复处理,重新进行样板施工,验收合格后再进行大面积施工。

3.2   过程管控、工序验收

施工过程中及时对关键工序及关键部位进行过程监督,对于不合格部位及时提出,安排劳务班组进行落实整改。在各个工序之间进行施工,严格执行三项检查制度,做好文字材料的收集整理。

3.3   旁站监督

对重点工序施工,如发泡水泥、细石地混凝土等,要切实履行好站旁监管职责。

3.4   质量检查

混凝土浇筑完成后,做好复尺标高检查工作,确保成型面标高,保证房间的净空;及时做好质量检查工作,对于出现的质量问题及时要求劳务进行整改,并确保不再出现类似问题。

4   结束语

 通过对细石混凝土楼地面施工过程的各工序要点分析及讲解,旨在使更多人能够了解该工序施工工艺流程及要点,从而提高过程施工质量。