求教:中央空调机组里的电机怎么控制?
szg720218
szg720218 Lv.2
2005年02月26日 18:59:26
只看楼主

一五星级宾馆,暖通专业提供的中央空调机组包括:两台561KW的离心式冷水机组、一台212KW的螺杆式冷水机组、三台75KW的冷冻水泵(备一台)、两台37KW的冷却水泵(备一台)、两台37KW的采暖泵(备一台)、屋顶三台22KW的晾水塔等。 怎么实现单体控制呢?哪些适合变频?哪些适合软启动?变频控制是不是还需要引出一根检测线到相应的管道或容器?如何实现呢?变频器的选型国内国外是否不一样?软启动是不是太费电了?

一五星级宾馆,暖通专业提供的中央空调机组包括:两台561KW的离心式冷水机组、一台212KW的螺杆式冷水机组、三台75KW的冷冻水泵(备一台)、两台37KW的冷却水泵(备一台)、两台37KW的采暖泵(备一台)、屋顶三台22KW的晾水塔等。
怎么实现单体控制呢?哪些适合变频?哪些适合软启动?变频控制是不是还需要引出一根检测线到相应的管道或容器?如何实现呢?变频器的选型国内国外是否不一样?软启动是不是太费电了?
恳请高手指教,谢谢!
免费打赏
zn28
2005年02月26日 23:23:03
2楼
1.一般的空调主机,不需要变频,只需用软启动就可以了。而一般的启动柜,可由厂家随主机配套过来,我们只需提供电源即可。
2.冷冻水泵,由于进出空调主机的冷冻水系统是定流量的,因此使用变频,其意义也不太,故可用一般的启动方式即可(如直接启动,星角启动,自耦启动,软启)。
3.冷却水泵,由于冷却水系统可使变流量的方式,可使用变频控制。需要测量冷冻水的流量,水温度等以计量供冷负荷,以集中到控制器中,由控制器计算后控制变频装置,以控制冷却水泵的转速及冷却塔开启的台数或冷却塔风机的转速。
要做到这点,要用专门的空调集中控制器。或BA系统来控制台
回复
jjw898
2005年02月26日 23:23:06
3楼
这个问题太大,不过我可以告诉你中央空调的工作流程:

1 启动冷却塔--冷却水泵--冷冻水泵---冷水机组.它是联动的

2 考虑到以后运行的节能的话水泵和冷却塔可以采用变频器启动.象你这么大的水泵肯定要采用软启动或降压启动啦.

3 冷水主机你只要给个电源柜就可以了,因为主机自己有控制系统的,肯定是软启动的.
回复
wtf96513
2005年02月27日 17:04:20
4楼
空调主机一般只需给电源就可以了,冷冻\冷却水泵可采取变频控制,据统计中央空调系统耗电是在水泵上面
回复