本文我们一起来学习了解下什么是回液,以及如何处理回液问题 。
本文我们一起来学习了解下什么是回液,以及如何处理回液问题 。
我们知道,压缩机是用作处理气体压缩的,当回到压缩机的制冷剂不是纯的气体状态,而是包含液体,液体制冷剂对压缩机的影响是负面的,如果液体过多,甚至可能导致 液击 ,即使没有液击,也会发生湿压缩导致跑油。
还有一种影响,是对润滑方面的影响。
有很大的可能性,有部分的制冷剂液体会跑到压缩机的润滑油油池内,不同的压缩机根据内部冷媒通道的设计不同,回到油池的液体制冷剂量也会不同,所有摩擦力作 用面的材质和作用力大小的区别对润滑的需求也不尽相同,最终抗回液的能力就不同。
吸入的制冷剂当中的液体,进入油池中,和润滑油溶解到一起,稀释润滑 油,最终导致润滑油的动态粘度下降,润滑效果受到很大的影响,这样会引起压缩机的主轴承由于润滑效果下降导致磨损,最终可能引起抱轴,甚至电机烧毁。
丹佛斯的压缩机从结构设计上面,已经最大可能避免了这一点,制冷剂到达油池的路径经过专门的设计,可以将液体分离和蒸发,同时,最关键的是轴承材质进行了更 新,全系列的冷冻涡旋压缩机采用无铅特氟龙轴承或者碳轴承,可以耐受边界润滑条件甚至干润滑。
压缩机出现持续回液的状况时,压缩机的身体就会亮起红灯, 此时 “望、测、查、医” 的诊疗方式就派上了用场。
1、诊法步骤一:望—观察机体,审视症状
判断压缩机是否患上了持续回液病症,要先从外部观察压缩机是否出现了压缩机壳体大面积凝露甚至结霜,或者压缩机油视镜泡沫大量积压的情况。如果出现这两种症状,压缩机则可能患上了持续回液,需进行进一步检查。
诊法步骤二:测—勘察机体,确认病症
当压缩机出现了上述症状则需立刻进行测查,确认持续回液病症:
一测压缩机吸气 过热度 * :
测量点置于距离 吸气阀 152mm 处 。低温应用系统中的压缩机吸气过热度* 最小值为11K ;中高温应用系统中的压缩机吸气过热度* 最小值为3~6K 。
二测压缩机油槽与吸气管的温差:
测量油槽温度方法:理论上建议在压缩机底部中心处 (非边缘位置)布置一根 热电偶 ,并且保温,但实际操作中底部中心的测量往往会有困难, 测量位置可用回气口对面壳体底部替代。 推荐压缩机稳定运行时的 温差最小值为27℃ 。
如果测得 两值同时过低 ,那么判定压缩机患上持续回液病症的概率在 90%以上 。若想确诊,可再测量排气温度,如果排气温度过低( 排气过热度* 低于25K通常认为排气温度低 ),则压缩机可以确诊患上了持续回液。
注释:
*吸气过热度 = 吸气温度 - 吸气压力对应饱和温度
*排气过热度 = 排气温度 - 排气压力对应饱和温度
3、诊法步骤三:查—排查关键点,确认病源
对症才可下药,首先要查清导致制冷系统中的压缩机持续回液的病因,主要有以下几点(常见病因已用★标识):
★ 膨胀阀的选型或使用不当:
膨胀阀选型过大或调试开度过大,进入蒸发器的制冷剂大于蒸发器能够蒸发的数量
膨胀阀感温包未保温或保温不好,安装位置不对甚至没有安装,造成检测到的过热度大于实际过热度,膨胀阀开度过大
蒸发器配置或使用不当:
★ 不除霜或除霜间隔时间过长,特别是排管系统(钢排或铝排)结霜过多导致换热差
蒸发面积偏小
制冷剂充注量过多
气液分离器的容积过小或气分回油孔直径过大:
气分容积小储存不了过多制冷剂,液位高过气分内部铜管造成大量回液
回油孔过大,造成大量制冷剂进入压缩机
4、诊法步骤四:医—对症下药,药到病除
如同冷热感冒需要不同的药物来医治,不同的原因引发的持续回液也需要用对方法。(下图以艾默生压缩机为例)
来源:制冷空调换热器