关于一级焊缝吐个槽,经常看到一些设计图,可能是粘贴复制的设计说明,无论什么项目对接焊缝都会要求一级全熔透,这让施工单位苦不堪言,带来很大困扰。 1、GB 50205-2020 钢结构工程施工质量验收标准 8.2.1 条文,当设计无要求时,应采用质量等级 不低于二级的熔透焊缝 ,对 直接承受拉力 的焊缝, 应采用一级熔透焊缝 。
关于一级焊缝吐个槽,经常看到一些设计图,可能是粘贴复制的设计说明,无论什么项目对接焊缝都会要求一级全熔透,这让施工单位苦不堪言,带来很大困扰。
1、GB 50205-2020 钢结构工程施工质量验收标准
8.2.1 条文,当设计无要求时,应采用质量等级 不低于二级的熔透焊缝 ,对 直接承受拉力 的焊缝, 应采用一级熔透焊缝 。
GB 50205-2020 8.2.1 条文,在 GB 55006-2021 钢结构通用规范 废止的 现行工程建设标准相关强制性条文 范围内。
可能通规也觉得 GB 50205-2020 8.2.1 条文 存在一些不合理的地方,过于简单粗暴了。
4.4.5 条文,强调焊缝质量等级要求必须由设计文件予以明确。
那么设计师的决定就显得至关重要,因为条文中还提到了 确保结构安全的同时需要兼顾经济合理 。
7.2.3 条文,焊缝质量等级是根据钢结构的重要性、荷载特性、焊缝形式、工作环境以及应力状态等因素确定的。
上述条文中的内容与GB 50017-2017 11.1.6条文及条文说明和GB 50661-2011 5.1.5条文及说明的内容是一致的。
这也是为什么说 GB 50205-2020 8.2.1 条文 存在一些不合理的 地方的 原因。GB 50205-2020 8.2.1 没有各种适用情况的划分,直接一刀切,全部照此执行,实在是够为难施工的。
7.2.3 条文, 一级焊缝一般都是 承受动荷载且需要进行疲劳验算、焊缝横截面方向受拉力作用的对接焊缝或对接与角接组合焊缝,这类焊缝工作条件苛刻,对结构安全影响巨大 ,必须确保每条焊缝质量符合要求,故需进行100%的外观检测和无损检测。
(1) 在承受动荷载且需要进行疲劳验算的构件中,凡要求与母材等强连接的 焊缝应予焊透其质量等级为: 作用力垂直于焊缝长度方向的横向对接焊缝或T形对接与角接组合焊缝,受拉时应为一级。
(2) 凡对接焊缝 ,除非作为角焊缝考虑的部分熔透的焊缝,一般都要求熔透并与母材等强,故需要进行无损探伤;对接焊缝的质量等级 不宜低于二级 。
结合通规,以及钢标和焊接规范,再参考 DLT5486-2020 的要求,很多达不到规范一级焊缝适用情况的项目施工图,设计说明中要求工厂制作阶段,钢板或型材的对接焊缝达到一级全融透焊缝,是不是要求有点过高了。
对于一级全融透焊缝是否应该参考规范,尽量不要轻易使用,对于一般民用建筑或者不是非常重要的建筑等,性价比不高,似乎没有那么大的必要。以现在的行业水平来看,一级全融透焊缝就意味着大大提高返工率(返工次数多可能会导致更严重的质量隐患),加大加工成本,还有焊缝检测成本,因为一级全融透焊缝探伤比例为100%。
6、DLT5486-2020 架空输电线路杆塔结构设计技术规程