内容来源:山东省施工图审查常见问题解答 防火 土木吧 2.8.3 防火墙内的构造柱和圈梁的耐火极限如何确定? 解答:若砌体填充墙的构造柱和圈梁仅仅是抗震构造而设置的,不是受力构件,与墙同宽则自动满足防火墙耐火极限要求;若属于高大防火墙,圈梁或构造柱是防火墙稳定性验算的支点或属于受力构件,应分别按梁和柱满足防火墙的耐火极限要求。
内容来源:山东省施工图审查常见问题解答
防火
土木吧
2.8.3 防火墙内的构造柱和圈梁的耐火极限如何确定?
解答:若砌体填充墙的构造柱和圈梁仅仅是抗震构造而设置的,不是受力构件,与墙同宽则自动满足防火墙耐火极限要求;若属于高大防火墙,圈梁或构造柱是防火墙稳定性验算的支点或属于受力构件,应分别按梁和柱满足防火墙的耐火极限要求。
2.8.4 轻钢结构,屋面板和檩条有耐火极限要求吗?
解答:厂房或仓库的非上人屋面的屋面板,当屋面板和檩条不是结构体系构件时(不兼做刚性系杆),仅满足燃烧性能即可,其耐火极限不做要求。但防火墙两侧的屋面板和檩条应满足《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第 6.1.1 条的性能要求,按建筑专业要求,确定耐火性能要求(当防火墙不高出屋面时,防火墙两侧第一开间的屋面板和檩条有耐火极限要求)。
2.8.5 轻钢结构柱间刚性系杆的耐火极限?兼做刚性系杆的吊车梁的耐火极限?
解答:
1 柱间刚性系杆属于柱间支撑系统,其耐火极限应同柱间支撑。当柱间平面内设有防火墙时,应满足防火墙的耐火极限要求。
2 吊车梁兼做刚性系杆时应按梁和刚性系杆的耐火极限包络设计,取大值。