本期分享内容如下: 1)不同区域的瓷砖节点怎么做? 2)不同墙体基层,瓷砖的节点做法有无差别? 3)瓷砖干挂怎么做? 01
本期分享内容如下:
1)不同区域的瓷砖节点怎么做?
2)不同墙体基层,瓷砖的节点做法有无差别?
3)瓷砖干挂怎么做?
01
不同区域的瓷砖节点怎么做?
1、门槛石与瓷砖的收口处理方式:
卫生间门槛石一般会高出卫生间地面完成面5~10mm,主要作用就是为了止水。
门槛石基层应设止水带,先在结构板上凿毛套浆处理,再采用细石砼浇筑成形,并与地面做统一防水。
门槛石是压再瓷砖上来做收口的,而这里的门框木质基层应进行三防处理(防火、防腐、防潮)。
门套与过门石的收口,避免发生以下情况:
1)加宽门套:
2)为了做防水和避免高低差,可以在门套底部做门蹬:
2、地漏与瓷砖的收口处理:
地漏都是安装在卫生间最低处(角落里),为了更好排水,通常会把瓷砖砌成四片如上图,对现场施工的要求必然很高,不然一定会有缝隙或者翘边。
3、瓷砖墙面阴角节点做法:
瓷砖墙面阴角砖与砖直接对碰做法:
瓷砖墙面阴角处理,成品转角砖做法:
偏高端案例中经常会看到瓷砖阴角用金属条收口,成品收口条做法:
4、瓷砖墙面阳角节点做法:
由瓷砖与瓷砖直接收,把阳角转为阴角的收口方式,直碰海常角:
除了对撞外,压条的方式也是非常理想的阳角收口处理形式。
用金属条对瓷砖进行收边,可以对瓷砖进行保护,以防在铺贴时由碰撞造成的瓷砖破损,也相对比较美观:
02
不同墙体基层,
瓷砖的节点做法有无差别?
1、混凝土墙体湿贴瓷砖工艺
2、轻质砌体墙湿贴瓷砖工艺
剪力墙和轻质隔墙的贴砖做法相同,但若卫生间用该墙体类型做隔墙时,一定要做好防水处理再贴砖。
3、轻钢龙骨隔墙湿贴瓷砖工艺:
在轻钢龙骨隔墙上贴瓷砖时大家需要注意:根据瓷砖吸水率、面积及重显等因素,选择较为合适的瓷砖胶,而不是用水泥砂浆。
除了轻质砌块和混凝土墙体以外,其他的骨架墙体是不建议直接粘玻化砖的,吸水率原因,玻化砖大概率会掉落。
4、钢架隔墙湿贴瓷砖工艺:
钢架隔墙贴瓷砖的做法如上图,钢丝网焊按固定后批荡,也可采用水泥板,硅酸钙板等板材,加上抹灰来做基层。
一般这种做法通常会用在需要薄墙的区域,厚度可以做到100mm。
03
瓷砖干挂怎么做?
瓷砖干挂节点:
瓷砖干挂工艺流程△
1)基层处理:
将墙面基层表面清理干净,对局部影响骨架安装的凸出部分应别凿干净,检查饰面基层及构造层的强度、密实度,应符合设计规范要求。
2)放控制线:
瓷砖干挂施工前须按设计标高在培体上弹出 100cm 水平控制线和每层瓷砖标高线,根据瓷砖分格图弹线,确定后置钢饭的安装位置。
3)挑选瓷砖:
瓷砖到现场后要进行检査,包括瓷砖的材质、加工质量、花纹和尺寸等,把色差较大、缺棱掉角、崩边等有缺陷的瓷砖挑出,然后进行更换。
4)预排砖:
将选出的瓷砖按使用部位和安装顺序进行编号,选择在较为平整的场地做预排,完成此项工作后将板材按编号存放备用。
5)安装骨架:
采用镀锌角钢做骨架,骨架安装前按设计和排板要求的尺寸排放,钻出骨架的安装孔并刷防锈漆处理。
采用膨胀螺栓,把L50角钢固定在墙面上做骨架,焊接处要求满焊,除去焊渣后补刷防锈漆。安装骨架时应注意保证垂直度和平整度,并拉线控制,使墙面或房间方正。
6)安装铝合金挂件:
跟据瓷砖规格调节挂件,按设计要求加工,利用螺丝与骨架连接,调节挂件须安装牢固。
7)瓷砖开洞:
瓷砖安装前在背面面开洞,开洞深度根据挂件尺寸确定,一般要求不小于 8mm。为保证开槽不崩边,开博距边缘距离为1/4边长目不小于 50mm。
注意将槽内的石灰清理干净以保证灌胶粘结牢固。
8)瓷砖安装:
从底层开始,根据瓷砖的编号将瓷砖轻放在挂件上,调整准确位置,并立即清孔,用膨胀栓与h型固定件固定。
板材垂直度、平整度拉线校正后拧紧螺栓,注意交接和接口,保证瓷砖安装交圈。
9)清理:
资砖挂接完毕后,用棉纱等柔软物对玻化砖表面的污物进行初步清理,待胶凝固后再用壁纸刀、棉纱等清理瓷砖表面。
打蜡一般应按蜡的使用操作方法进行,原则上烫硬蜡、擦软蜡,要求均匀不露底色,色泽一致,表面整洁。