施工缝,你留对了吗?
二号葫芦娃
2024年04月07日 09:49:41
来自于建筑施工
只看楼主

施工缝是工程结构中的薄弱部位,一旦设置或处理不当,轻则发生结构渗水,重则影响结构 性能和安全。 因此,施工缝不能随意设置,必须按照施工规范和方案要求在混凝土浇筑

施工缝是工程结构中的薄弱部位,一旦设置或处理不当,轻则发生结构渗水,重则影响结构 性能和安全。 因此,施工缝不能随意设置,必须按照施工规范和方案要求在混凝土浇筑 前确定。


     

     
         
施工缝的类型          


混凝土施工缝的设置一般分为两种: 水平施工缝和竖直施工缝。

1、水平施工缝:设置在竖向结构中,如设置在墙、柱或厚大基础结构。
2、垂直施工缝:一般设置在平面结构中,如设置梁、板等构件中。


         
施工缝的留设          


施工缝留置原则:结构受剪力较小且便于施工的部位。

1、水平施工缝的留设应符合以下规定:

(1)地下室外墙:宜留在距基础结构顶面以上300~500mm,详见图1-1。

图1-1 墙、柱水平施工缝留设

(2)柱:宜留设在距基础、楼板结构上面表0~100mm或距梁、板底面0~50mm。详见图1-1、1-2、1-3、1-4、1-5做法。

图1-2 施工缝 止水钢板 留设示意图

图1-3 基础外墙施工缝实例

 图1         -4 柱子施工缝(与结构楼板平)
 
图1-5 柱子施工缝(比梁板底低0~20mm)

(3)与板连成整体的大截面梁(H>1000mm)留置在结构板底面以下20~30mm处;当板下有梁托时,留置在梁托下部,如下图1-6。

图1-6 大截面梁施工缝留设

2、垂直施工缝位置应符合以下规定:

(1)单向板:留置在平行于板短边的任何位置,如图2-1。

图2-1 单向板施工缝留置

(2)有主次梁楼板,施工缝留置在次梁跨中1/3范围内,如图2-2。

图2-2 主次梁结构垂直施工缝留设

(3)墙:施工缝宜留在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可留在纵横墙交接处,如图2-3。

图2-3 墙体洞口施工缝留置

(4)楼梯梯段施工缝宜留设在梯段板跨度端部1/3范围内任一位置。为了施工便捷,建议留置在斜板端部,如图2-4、2-5。

图2-4 楼梯施工缝留设位置

图2-5 楼梯端部施工缝留设实图

         
施工缝的处理          


施工缝处继续浇筑混凝土时,应符合下列规定:

1、已浇筑的混凝土,抗压强度不应小于1.2N/mm2。
2、清除水泥薄膜和凿除松动石子及软弱混凝土层,用水冲洗干净并充分润湿,且不得有积水。
3、调整施工缝处的钢筋。确保钢筋周围混凝土不松动和损坏,对钢筋进行除锈处理。
4、浇筑混凝土前,宜先在施工缝处铺一层水泥浆(可渗适量界面剂)或与混凝土成分相同的水泥砂浆。
5、         混凝土应振捣密实,使用新旧混凝土紧密结合。
6、对施工缝处浇筑混凝土后12小时内,应进行保湿、保温养护。