电容补偿的问题
haofei6575
haofei6575 Lv.2
2008年04月18日 20:11:46
只看楼主

我们这里一直有种说法是电容补偿量是变压器容量的60%,不知道这种说法对不对。另外有什么国家规定或是标准可供参考吗?

我们这里一直有种说法是电容补偿量是变压器容量的60%,不知道这种说法对不对。另外有什么国家规定或是标准可供参考吗?
免费打赏
dz5688
2008年04月19日 22:51:25
2楼
到这去看看http://co.163.com/forum/content/219_352580_1.htm
回复
dz5688
2008年04月19日 22:52:31
3楼
无功补偿岗位培训教材
http://co.163.com/forum/content/224_659881_1.htm#r5945330
回复
dz5688
2008年04月19日 23:14:35
4楼
无功补偿培训教程-基础篇
http://co.163.com/forum/content/224_714597_1.htm
回复
tangxiang_2222
2008年04月20日 15:47:43
5楼
我们这里一直有种说法是电容补偿量是变压器容量的60%,不知道这种说法对不对。另外有什么国家规定或是标准可供参考吗?
回复
tangxiang_2222
2008年04月20日 15:48:09
6楼
无功补偿培训教程-基础篇
http://co.163.com/forum/content/224_714597_1.htm
回复
hlp0632
2008年04月20日 16:19:43
7楼
没这么高
回复
long2662
2008年04月21日 01:49:31
8楼
一般都是补偿到30%,哪有60%这么高?你是那个地方的说法?
回复
jk_duan888
2008年04月21日 11:24:14
9楼
容量大小的确定:
1、如果负载确定,应按实际计算;
2、如果负载不定,则按容量的30%左右设计。
投切方式:
1、负载大小稳定,采用手动投切;
2、负载大小经常变化,采用自动投切方式。
回复
qian68747
2008年04月22日 09:17:01
10楼
要无功补60%!!!那原来的功率因数有多少呢???有那么低的线路平均功率因数吗?
按1000KVA的变压器功率因数0.5够低了吧!!
那满负有功功率为1000*0.5=500KW无功功率为866Kvar.那只有在负载功率因数在0.5那才要60%的无功补偿.
回复
白龙行天下
2009年02月13日 11:04:32
11楼
容量大小的确定:
1、如果负载确定,应按实际计算;
2、如果负载不定,则按容量的30%左右设计。
投切方式:
1、负载大小稳定,采用手动投切;
2、负载大小经常变化,采用自动投切方式。
回复