配电室: 首先注意里面的桥架安装横平竖直,附件按标准设置。 配电柜布置成排成列,配电柜相互间或与基础型钢间要用镀锌螺栓连接,且防松零件齐全。高低压柜立面、背面平整,水平度、垂直度好,操作通道宽敞。正面要有盘面编号,背面也应注明编号。内部接线整齐,表识正确。接线端子要有编号;
配电室:
首先注意里面的桥架安装横平竖直,附件按标准设置。
配电柜布置成排成列,配电柜相互间或与基础型钢间要用镀锌螺栓连接,且防松零件齐全。高低压柜立面、背面平整,水平度、垂直度好,操作通道宽敞。正面要有盘面编号,背面也应注明编号。内部接线整齐,表识正确。接线端子要有编号;
决不允许任何给排水管通过;
变压器低压侧的中性点直接与接地干线连接,基础型钢接地;
电缆终端头、接头、拐弯处及竖井的两端要设标志牌;
配电柜应有公共型钢底座,整体布局整齐,柜内接线正确、可靠。地沟电缆走在支架上排列整齐,分段捆扎,有挂牌,接地排布置规范标识清晰,绝缘档鼠板合理设置。
电桥架设置规范,接地保护可靠,电缆进柜合理受力均匀,外保护好。变电所内,高低压配电设备及裸母线的正上方,不应安装灯具。
配电室与隔墙或楼板的所有空洞均应做防火密闭封堵。
配电柜长度大于6米,背后要有两个出口,且最小宽度为1米。
门口必须安装挡鼠板。
配电柜前工作区要铺橡胶板。
柜箱盘线间、线对地间绝缘电阻馈电线路大于0.5兆欧,二次回路大于1兆欧。线缆整齐。
配电室要悬挂一次系统模拟图:
挡鼠板的做法:一般30cm一块,共两块,采用绝缘电木或是塑料硬胶板。
1 、配电室铁制防火门及框要用铜编织线与接地干线连接。
2 、配电室内要预留不少于两处的接地备用点,上好螺栓螺帽、平垫、弹簧垫。
接地主干线一般明敷设,具体做法:
1 、距地面高度250-300mm,与墙壁间隙10-15mm。
2 、每段15-100mm,黄绿相间。
3 、水平支架0.5-1.5米,垂直支持件1.5-3米,弯曲部分0.3-0.5米。
4 、弯头专门加工。
主接地小做法:
强调:
当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。(本条是为使零序电流互感器正确反映电缆运行情况,并防止离散电流的影响而使零序保护错误发出讯号或动作而作出的规定。)
电缆与空气开关等设备连接时,线芯及拧紧螺栓要上护套,确保操作安全。
控制柜前标识:
关于电缆沟:
最下端支架不小于5-10cm;最上端不小于15—20cm。
电缆上架,里面干燥、整洁、有序,支架接地良好。支架一般采用热镀锌的。电缆沟要有防水排水措施。
电缆出入要进行封闭处理。
无负压设备机房 :
型钢接地,设备接地;型钢钻孔排水;表识清楚;采用不锈钢螺栓;朝向一致。
设备及控制柜要有主接地:
不锈钢法兰与螺栓连接,注意电化腐蚀(电绝缘片或板)。型钢要钻孔:
简单的做法:
给水设备的机座处理欠妥;设备安装与土建之间欠协调;没有减震装置;注意了接地与跨接;法兰长短不一。
精美的给水设备间:地面处理与设备;互相辉映,整洁大方。
消防泵房:
a 、接地跨接:设备、伸缩节、电源线;
b 、滴水弯、金属卡普利管不超0.8米;
c 、减震措施:出水管弯头、设备;
d 、金属软管不能做持续导体。
1 、设备及支架防腐台;
2 、螺栓上油戴塑帽;
3 、排水沟及警示带;
4 、表识清楚;
5 、高度朝向一致;
6 、油漆鲜艳,分色明确。
报警阀组:
1 )距地面高度宜为1.2米,两侧距墙不小于0.5米,正面距墙不小于1.2米;
2 )每个湿式报警阀与预做用阀控制的喷头数量不宜超过800个;
3 )报警阀处的地面应有相应的排水设施;
4 )供水总控制阀应处于开启状态,并采用信号碟阀;当不采用信号阀时,应设锁定阀位的锁具;
5 )因雨淋阀组背面需接管,中心与背面墙距离不小于250㎜。
水流指示器:
1 )方向指示正确,且有永久性标记;
2 )与信号阀距离应大于300㎜。
3 )安装前先测试。
阀门支架设置合理,压力表读数一致:
设备接地要有专门的端子压接,不能用设备螺栓:
设备机房的接地:
关于减震器的做法:
减振器安装前要适当地对基础进行处理,使减振器能本体水平,并能使同一机组的各减振器保持在同一标高位置。
减振器希能选择与基础直接固定的并与动设备成一体,这样就能防止动设备的水平位移。同时也可采取动设备公共地座的防位移措施。
在与管道连接时必须采用软接补偿器。补偿器应就近水平安装,并在补偿器外就近短管处设置固定支架。如补偿器位置距动设备位置较远,应在软接与设备的接管处设托架,同时在托架下应设有同步于弹簧减振的弹性材料或装置。
设备及管道的排列:
安全阀要引至泄水位置,不应直接对外:
设备四周警示带的做法;
消防泵房内应有值班室;
建议水力警铃引至房外。
把警铃从设备间引进值班室:
把警铃从设备间引进值班室设备及动载管道的减震:固定规范、合理,与基础正确的连接,稳定性好,对有减振要求的设备,减振的设备稳定可靠,接管、补偿都达到工艺要求:
机电安装工程创优的重点部位包括:地下车库、地下公共走道上部空间的布局;各功能房间;屋面;卫生间;电井、管井;顶棚等。
在地下室包括地下车库和公共走道上部空间,常规都布满了各种水、电、暖、燃气、通风、空调管道。这些管道纵横交错,多的高达7~8层。布局是否合理美观,在创优策划中应认真进行二次部署,认真安装施工。
标准做法参照下图:
电气安装细部做法图文集锦
1 、避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝安装做法
⑴避雷带、卡子、扁钢应作镀锌处理。
⑵避雷带、接地母线在穿过沉降缝、伸缩缝要预留出余量,避免其变形时拉断避雷带或接地母线。
⑶避雷带、接地母线在过沉降缝、伸缩缝根据以下图示做成半圆形,既保证美观又符合防雷接地要求。
2 、避雷带支架安装细部做法
⑴现浇女儿墙挑檐避雷带支架安装做法如下图,扁钢支架在安装时要密切和土建专业配合好,对成排的避雷带支架的水平度、垂直度要拉线逐个检查。
⑵ 预制女儿墙挑檐避雷带支架安装做法如下图:
⑶ 女儿墙挑檐避雷带支架用膨胀螺栓固定安装做法如下图:
⑷ 女儿墙挑檐用石材等装饰材料包住后,避雷带支架在石材上的固定做法如下图:
⑸ 屋顶避雷带支架在预制混凝土块上安装做法:
3 、住宅楼混凝土剪力墙内户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体在墙内的预埋做法 :
⑴户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体必须跟主体结构一块进行预埋,所以要在开工前根据图纸把户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体先定做好。
⑵户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体制做的板材厚度δ≥2mm,也就是说壳体抗变形强度必须超过剪力墙内混凝土的压力,保证壳体不变形。
⑶壳体在安装时,壳体对地的标高一定要找准确,切记结构和建筑上的标高差。
⑷壳体在剪力墙钢筋网上安装固定时,要用水平尺找壳体的垂直度和水平度(壳体的垂直度小于1.5mm/m,水平度小于2mm/m)。
⑸壳体口必须要紧贴模板,具体做法就是在壳体两侧各加焊一根ф10的顶筋,顶筋长度与剪力墙体厚度相同,顶筋一端与壳体口焊齐,合模前沿壳体口边缘粘贴25mm宽、10mm厚海绵条,保证在合模时壳体口与模板接触上。保证拆模后壳体口露出来与墙体齐平。
⑹这种做法最合适在高层住宅清水混凝土剪力墙内的地方,做法图示如下:
4 、屋顶避雷带与引下线连接处的细部处理做法:
⑴引下线与避雷带连接处,引下线钢筋头要打磨成半圆形,见下图。
⑵引下线在女儿墙与避雷带之间这一段要刷红色的油漆做明显的标记,在防雷检查验收时,避雷引下线处很显眼,一看就明白此处为引下点,见下图。
⑶避雷带与引下连接时,施焊要双面,焊缝要平整饱满。
5 、快速预埋时,电气管线盒安装做法(适用于焊接钢管与钢制接线盒连接)
⑴钢制接线盒在生产时,接线盒的底和圈要分开,圈上开孔要根据图纸管线的进出打敲落孔,接线盒上不能随意打敲落孔。
⑵接线盒在预埋前不需要塞东西,预埋时把接线盒圈放在预先画好的灯位上,然后再下管,这样管进盒的长度很好掌控,其次盒与管的连接和接地跨接线施焊时不必担心电焊把管堵烧坏,可保证管与盒可靠连接和管与盒之间的接地连接。
⑶待土建开始绑盖筋时完成管口塞护堵和塞盒子,然后把盒底盖上,盒的对角处用电焊把盒底点焊在盒圈上。这种做法在配合土建主体施工时,可大大缩短绑底筋与绑盖筋之间的时间。
6 、接地预埋连接板的做法
⑴接地预埋连接板的第一种做法
⑵ 接地预埋连接板的第二种做法:
7 、金属窗户的等电位连接细部做法
⑴连接导体宜暗敷,并在窗框定位后,墙面装饰层或抹灰层施工前进行。
⑵当窗户靠进钢柱时可以将连接导体的一端直接焊在钢柱上。
⑶φ10的金属圆钢与钢筋或窗框等建筑物金属构件焊接长度不小于60mm。
⑷搭接板应预埋,其与窗框或门框可螺栓连接或焊接。
⑸金属窗框的等电位也可从窗框的顶部或侧面与圈梁或柱主筋预埋件连接,连接件可以是25×4的镀锌扁钢或φ10的圆钢。
8 、筒灯在吊顶上的安装做法:
⑴ 筒灯在吊顶上的第一种做法:
⑵ 筒灯在吊顶上的第二种做法
9 、配电箱在轻质隔墙板上的安装做法
10 、开关盒、插座盒在混凝土剪力墙内活动安装做法(适用于焊接钢管与钢制接线盒连接)
开关盒、插座盒活动做法就是把接线盒与电气焊管要焊接连接在一起,然后采用ф6圆钢做盒与管接地跨接线,保证管与盒的连接牢固可靠,从盒开始到管300mm内不与剪力墙钢筋网固定,300mm以外电管需与剪力墙钢筋网固定两处,最后在开关盒、插座盒侧面加焊一根ф10顶筋,一端与盒口平齐,顶筋长度与剪力墙厚度相同。这种做法可保证开关盒、插座盒紧贴模板,在拆模后能保证剪力墙的外观漂亮。
11 、吊顶内接线盒到灯具金属软管的施工细部做法:
⑴接线盒处金属锁母与软管连接完后,连接处采用塑料防水粘性胶布把金属软管和锁母缠绕住,这样做可保证金属软管不缠开。
⑵金属软管的结构成螺旋状,它的末端很容易缠开,所以在金属软管的末端也要用塑料防水粘性胶布把未端缠上三层,这种做法是很美观的。
12 、装饰灯具附近导线通过装饰材料细部处理做法:
装饰灯具前的导线在无法穿钢管和金属软管时,导线在可燃装饰材料内通过时可套耐火阻燃砝蜡管软管,这样既可以保护导线绝缘层受损,又可避免导线外皮破损对外导电、引起火灾等。
13 、钢制灯头盒、开关盒预埋完后,在掏盒时对盒的细部处理做法:
⑴在掏盒时,首先要把盒内塞的填充物掏掉,其次采用2寸宽的扁凿子把盒四周及底的混凝土块及浆铲掉。
⑵盒掏完后,盒内表面由于水泥浆腐蚀,用2寸宽的毛刷把盒内清扫干净,然后采用铁红防锈漆把盒内刷一遍,这样进行一次很好的修复,既可防盒内生锈,又可起到漂亮美观的效果。
14 、预分支电缆的安装
⑴预分支电缆是近期新兴的一种电缆,他安装方便。
⑵预分支电缆分主干电缆为多芯和单芯两种形式。
15 、母线与电缆的连接
⑴母线与电缆接线端子板过渡连接,电缆接头压在端子板上。
16 、电缆穿墙孔洞的阻火封堵做法
⑴A图用防火包封堵墙上孔洞,电缆从防火包内穿过。
⑵B图电缆穿过墙上的孔洞,间隙用堵料填塞。
⑶图中B为电缆的直径。
17 、避雷针的制作
⑴避雷针的高度一般为400mm或500mm。
1 )质量通病:
A 、管口无护圈,穿线时绝缘层被管口损坏;
B 、多股导线接头连接不压接线耳,不搪锡,造成接触不良,通电后易发热。
防治措施:
A 、管口不加护圈禁止导线穿管;
B 、用压接钳在线端压接线耳,否则线端必须搪锡处理后才能接线。
2 )质量通病:线头未套号牌或号牌长短不一,字迹模糊不清,字体不端正。
防治措施:
使用专用号牌或用E型管现场加工号牌,下料应力求长短一致,使用不退色的标记笔书写标记号。
3 )质量通病:桥(梯)架上多根电缆排列不整,互相交叉挤压,固定不牢固。
防治措施:
A 、桥(梯)架上的电缆应排列整齐,不宜交叉,不应挤压,在下述地方应将电缆加以固定:
1) 垂直或超过45°倾斜敷设的电缆在每个支架上;桥架上每隔 2m处;
2) 水平敷设电缆,在电缆首末两端及转角、电缆接头的两端处;当对电缆间距有要求时,每隔5~10m处。
4 )质量通病:不挂标志牌或标志内容不全,字迹不清晰。
防治措施:
A 、敷设电缆应及时装设标志牌,标志牌的装设应符合下述要求:
1) 在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、夹层内、隧道及竖井的两端、人井内等地方,电缆上应设置标志牌 。
2) 标志牌上应注明线路编号,无编号时应写明电缆型号、规格及起迄地点;标志牌的字迹应清晰,不易脱落。
3) 标志牌宜统一,应防腐,挂装应牢固。