1 、给水要求水压: ① 给水入口:一层, 10m ;二层, 12m ;三层及以上层按 4(n+1),n 为层数。 ② 给水: 住宅分户水表前的水压一般宜 0.10 ~ 0.15 MPa
1 、给水要求水压:
① 给水入口:一层, 10m ;二层, 12m ;三层及以上层按 4(n+1),n 为层数。
② 给水:
住宅分户水表前的水压一般宜 0.10 ~ 0.15 MPa ;
住宅入户给水压力大于 0.35MPa 应减压;
给水分区静水压不宜大于 0.45 MPa ;
卫生器具给水配件最大承受压力不得大于 0.60 MPa 。
③ 消防:
消火栓口( 7m 、 10m 、 13m 充实水柱)栓口压力 15m 、 20m 、 25m ;
( 注:按栓口 SN65 ,水枪为 d19 ,麻织水带 25m ,衬胶水带栓口压力还可以减去 2m) ;
消火栓口大于 0.35MPa 宜减压(主要考虑节流);
消火栓口大于 0.5MPa 应减压;
消火栓口静压不应大于 1.0MPa ;
喷淋配水管道工作压力不应大于 1.2MPa ;(湿式报警阀后管道)
喷淋报警阀组喷头高差宜≯ 50m ;
喷淋配水管入口压力宜≯ 0.40MPa 。
④ 水泵扬程估算:
生活水泵扬程为: H = 4(n+1), n 为层数,单位:米;
水泵安全系数: 1.05 ~ 1.1
室内消火栓水泵: H+11( 米 ) ;
水泵安全系数: 1.05
喷淋水泵: H+22( 米 ) 。
水泵安全系数: 1.05
2 、局部水头损失(占沿程水头损失的百分数) :
生活给水 ,20%; 自动喷水 ,20%; 消火栓 ,10% 。
3 、主要配件水头损失:
住宅入户水表 1m ,总水表 3m ,管道过滤器 1m ,倒流防止器 3 ~ 5m 、湿式报警阀 4m 、水流指示器 2m 、雨淋阀 7m 。
4 、常用卫生器具给水当量:
①大便器自闭式冲洗阀 6.0 、浴盆、拖布池、洗涤盆、洗衣机 ,1.0 、
淋浴器、洗脸盆、洗手盆 ,0.75 、 冲洗水箱大便器、小便器自动冲洗阀 ,0.5
②卫生洁具的额定出流量为:当量/ 5
5 、常用卫生器具排水当量:
①大便器自闭式冲洗阀 3.6 、医用倒便器、冲洗水箱大便器 4.5 、浴盆 3.0 、洗衣机 1.5 、拖布池、洗涤盆、盥洗槽(每个水嘴) 1.0 、洗脸盆 0.75 、淋浴器 0.45 、洗手盆、小便器自动冲洗阀 ,0.3
②卫生洁具的排水流量为:当量/ 3
6 、热水水质处理及泄压措施
①冷却水量大于 1000 立方 /h ,宜设水质稳定处理、杀菌灭藻和旁流处理等装置。
②洗衣房热水(按 60 ℃计) ≥10 立方 /d ,原水总硬度(以 CaCO3 计)> 300mg/L ,应软化。原水总硬度(以 CaCO3 计) 150 ~ 300mg/L ,宜软化处理。
③生活热水(按 60 ℃计) ≥10 立方 /d ,原水总硬度(以 CaCO3 计)> 300mg/L ,宜软化或阻垢缓蚀处理。
④生活热水(按 60 ℃计) ≤30 立方 /d 可采用泄压阀,> 30 立方 /d 应设压力式膨胀罐。
7 、给水限制流速:
①给水管(热水管): DN15-20 , ≤1.0(0.8)m/s ; DN25-40 , ≤1.2(1.0)m/s ; DN50-70 , ≤1.5(1.2)m/s ; DN≥80 , ≤1.8(1.2)m/s 。
②消防管:消火栓 2.5m/s , 自动喷水 5.0m/s 。
③水泵吸水管: 0.8~1.2m/s 。
④冷却水管:循环干管 DN≤250mm , 1.5-2.0m/s ; 250 < DN < 500mm , 2.0-2.5m/s ; DN≥500mm , 2.5-3.0m/s ;冷却泵吸水管(从干管吸水) DN≤250mm , 1.0-1.5m/s ; DN > 250mm , 1.5-2.0m/s 。
8 、生活贮水池容积:
建筑内:最高日用水量 ×20-25%; 小区:最高日用水量 ×15-20%; 水厂(清水池) , 最高日用水量 ×10-20% 。
9 、排水横支管与立管管底的垂直距离:
建筑排水层数 ≤4 层, 0.45m ; 5-6 层, 0.75m ; 7-12 层, 1.2m ; 13-19 层, 3.0m ; ≥20 层, 3.0m 。
10 、设置距离(构筑物):
①室外消火栓:≯ 120m (距路边≯ 2m ,距外墙≮ 5m );
②雨水口: 25-50m ,(当道路纵坡大于 0.02 时,可大于 50m ),(雨水口串连个数不超过 3 个,连接管长度不超过 25m )。
③污水检查井:管径 ≤150mm ,不宜大于 30m ;管径 ≥200 ,不宜大于 40m 。
④雨水检查井: 管径 ≤150 , 30m ;管径 =200-300 , 40m ;管径 =400 , 50m ;管径 ≥500 , 70m
⑤洒水栓:不宜大于 80m
⑥室外消防管道的阀门布置:停用的消火栓不超过 5 个
⑦给水管道与建筑基础的水平净距:管径为 100-500mm ,不宜小于 1.5m; 管径为 50-75mm ,不宜小于 1.0m
⑧排水管道与建筑物基础间的水平净距:当管道埋深浅于建筑物基础时,最小水平净距不小于 1.5m; 否则不小于 2.5m
⑨ ( 建筑小区 ) 地下管线间最小净距:
给水管与给水管,水平 0.5-1.0m, 垂直 0.1-0.15;
给水管与污水管,水平 0.8-1.5m, 垂直 0.1-0.15;
给水管与雨水管,水平 0.8-1.5m , 垂直 0.1-0.15m;
污水管与污水管,水平 0.8-1.5m, 垂直 0.1-0.15m;
污水管与雨水管,水平 0.8-1.5m, 垂直 0.1-0.15m;
雨水管与雨水管,水平 0.8-1.5m, 垂直 0.1-0.15m 。