给排水设计常用数据
素流年
素流年 Lv.2
2024年03月18日 14:33:57
只看楼主

1  、给水要求水压: ①  给水入口:一层,  10m  ;二层,  12m  ;三层及以上层按  4(n+1),n  为层数。 ②  给水: 住宅分户水表前的水压一般宜  0.10  ~  0.15 MPa 


、给水要求水压:

①  给水入口:一层,  10m  ;二层,  12m  ;三层及以上层按  4(n+1),n  为层数。

②  给水:

住宅分户水表前的水压一般宜  0.10  ~  0.15 MPa 

住宅入户给水压力大于  0.35MPa  应减压;

给水分区静水压不宜大于  0.45 MPa 

卫生器具给水配件最大承受压力不得大于  0.60 MPa 

③  消防:

消火栓口(  7m  、  10m  、  13m  充实水柱)栓口压力  15m  、  20m  、  25m 

注:按栓口  SN65  ,水枪为  d19  ,麻织水带  25m  ,衬胶水带栓口压力还可以减去  2m) 

消火栓口大于  0.35MPa  宜减压(主要考虑节流);

消火栓口大于  0.5MPa  应减压;

消火栓口静压不应大于  1.0MPa 

喷淋配水管道工作压力不应大于  1.2MPa  ;(湿式报警阀后管道)

喷淋报警阀组喷头高差宜≯  50m 

喷淋配水管入口压力宜≯  0.40MPa 

④  水泵扬程估算:

生活水泵扬程为:  =  4(n+1),  n  为层数,单位:米;

水泵安全系数:  1.05  ~  1.1

室内消火栓水泵:  H+11(  米 

水泵安全系数:  1.05

喷淋水泵:  H+22(  米 

水泵安全系数:  1.05


、局部水头损失(占沿程水头损失的百分数)  :

生活给水  ,20%;  自动喷水  ,20%;  消火栓  ,10% 


、主要配件水头损失:

住宅入户水表  1m  ,总水表  3m  ,管道过滤器  1m  ,倒流防止器  ~  5m  、湿式报警阀  4m  、水流指示器 2m  、雨淋阀  7m 


、常用卫生器具给水当量:

①大便器自闭式冲洗阀  6.0  、浴盆、拖布池、洗涤盆、洗衣机  ,1.0 

淋浴器、洗脸盆、洗手盆  ,0.75  、     冲洗水箱大便器、小便器自动冲洗阀  ,0.5

②卫生洁具的额定出流量为:当量/  5



、常用卫生器具排水当量:

①大便器自闭式冲洗阀  3.6  、医用倒便器、冲洗水箱大便器  4.5  、浴盆  3.0  、洗衣机  1.5  、拖布池、洗涤盆、盥洗槽(每个水嘴)  1.0  、洗脸盆  0.75  、淋浴器  0.45  、洗手盆、小便器自动冲洗阀  ,0.3

②卫生洁具的排水流量为:当量/  3


、热水水质处理及泄压措施

①冷却水量大于  1000  立方  /h  ,宜设水质稳定处理、杀菌灭藻和旁流处理等装置。

②洗衣房热水(按  60  ℃计)  ≥10  立方  /d  ,原水总硬度(以  CaCO3  计)>  300mg/L  ,应软化。原水总硬度(以  CaCO3  计)  150  ~  300mg/L  ,宜软化处理。

③生活热水(按  60  ℃计)  ≥10  立方  /d  ,原水总硬度(以  CaCO3  计)>  300mg/L  ,宜软化或阻垢缓蚀处理。

④生活热水(按  60  ℃计)  ≤30  立方  /d  可采用泄压阀,>  30  立方  /d  应设压力式膨胀罐。


、给水限制流速:

①给水管(热水管):  DN15-20  ,  ≤1.0(0.8)m/s  ;   DN25-40  ,  ≤1.2(1.0)m/s  ;   DN50-70  ≤1.5(1.2)m/s  ;   DN≥80  ,  ≤1.8(1.2)m/s 

②消防管:消火栓  2.5m/s  ,      自动喷水  5.0m/s 

③水泵吸水管:  0.8~1.2m/s 

④冷却水管:循环干管  DN≤250mm  ,  1.5-2.0m/s  ;    250  <  DN  <  500mm  ,  2.0-2.5m/s   DN≥500mm  ,  2.5-3.0m/s  ;冷却泵吸水管(从干管吸水)  DN≤250mm  ,  1.0-1.5m/s  ;      DN  250mm  ,  1.5-2.0m/s 


、生活贮水池容积:

建筑内:最高日用水量  ×20-25%;  小区:最高日用水量  ×15-20%;  水厂(清水池)  最高日用水量  ×10-20% 


、排水横支管与立管管底的垂直距离:

建筑排水层数  ≤4  层,  0.45m  ;  5-6  层,  0.75m  ;  7-12  层,  1.2m  ;  13-19  层,  3.0m  ;  ≥20  层, 3.0m 


10  、设置距离(构筑物):

①室外消火栓:≯  120m  (距路边≯  2m  ,距外墙≮  5m  );

②雨水口:  25-50m  ,(当道路纵坡大于  0.02  时,可大于  50m  ),(雨水口串连个数不超过  个,连接管长度不超过  25m  )。

③污水检查井:管径  ≤150mm  ,不宜大于  30m  ;管径  ≥200  ,不宜大于  40m 

④雨水检查井:  管径  ≤150  ,  30m  ;管径  =200-300  ,  40m  ;管径  =400  ,  50m  ;管径  ≥500  70m

⑤洒水栓:不宜大于  80m

⑥室外消防管道的阀门布置:停用的消火栓不超过 

⑦给水管道与建筑基础的水平净距:管径为  100-500mm  ,不宜小于  1.5m;  管径为  50-75mm  ,不宜小于 1.0m

⑧排水管道与建筑物基础间的水平净距:当管道埋深浅于建筑物基础时,最小水平净距不小于  1.5m;  否则不小于  2.5m

⑨  建筑小区  地下管线间最小净距:

给水管与给水管,水平  0.5-1.0m,       垂直  0.1-0.15;

给水管与污水管,水平  0.8-1.5m,       垂直  0.1-0.15;

给水管与雨水管,水平  0.8-1.5m  ,       垂直  0.1-0.15m;

污水管与污水管,水平  0.8-1.5m,      垂直  0.1-0.15m;

污水管与雨水管,水平  0.8-1.5m,      垂直  0.1-0.15m;

雨水管与雨水管,水平  0.8-1.5m,      垂直  0.1-0.15m 