动压不能用来克服管道阻力吗
laozn
laozn Lv.2
2005年02月26日 12:38:37
来自于中央空调
只看楼主

关于空调风柜送风,书本说克服管道阻力要依靠送风静压,为什么动压就不行呢?该怎样理解静压-阻力-动压之间的转化?谢谢!

关于空调风柜送风,书本说克服管道阻力要依靠送风静压,为什么动压就不行呢?
该怎样理解静压-阻力-动压之间的转化?
谢谢!
免费打赏
czm_81
2005年02月26日 13:57:47
2楼
这应该是一个比较复杂和深奥的问题吧????
回复
sunnndy
2005年02月26日 16:27:11
3楼
顶上去,希望有高手来解答,我也想知道哦,我连概念都不是很清楚。
回复
zww3302
2005年02月26日 17:15:13
4楼
风机所能提供的全压分为动压和静压,动压是给流体提供动力是它产生动能,从而进行流动,这由动压的计算公式V=1/2ρv2就可以看出,静压就是用来克服管道阻力的。
回复
sunnndy
2005年02月26日 17:27:13
5楼
关于“静压就是用来克服管道阻力的”可否请zww3302大虾讲清楚点?
回复
lanying
2005年02月26日 20:53:09
6楼
根据流体力学理论,其流动能量方程为:静压1+动压1=静压2+动压2+管路阻力,(没有高差的情况下)假设流体速度不变的话,那动压不变,那你静压的减少是因为管路阻力值的变大,因此静压的大小直接关系到你克服管路阻力的能力问题!
回复
zhu2188588
2005年03月02日 13:17:40
7楼
静压分两种,一是静止流体对容器壁面垂直作用的压力;另一种是流动流体沿流动方向的垂直方作用在管道壁面的压力。所以说静压是克服管道阻力的。
回复
wonder5118
2005年03月02日 15:23:28
8楼
支持6楼的!
回复
gongguanglong
2005年03月02日 17:07:26
9楼
其实动压和静压在一定程度上是可以相互转换的.比如在渐扩管时,流速减少,动压降低,有可能静压升高.但是在空调柜送风时,只能选择静压,因为要保证风量,系统的动压已经确定.
回复
wonder5118
2005年03月02日 19:06:32
10楼
建议大家多看一些空气动力学,

或流体力学方面的知识!
回复