潜水泵要是能用做消防泵就可以直接安装在消防水池里,不必在做消防泵房了,但是找了很多资料都没有看到相关的规定,特请高人们指点,积极发表意见吧
潜水泵要是能用做消防泵就可以直接安装在消防水池里,不必在做消防泵房了,但是找了很多资料都没有看到相关的规定,特请高人们指点,积极发表意见吧
2楼
我也想知道答案,请高人指点
回复
3楼
潜水泵的H-Q曲线不能满足消防需求。
消防要求H平缓,流量Q变化大的水泵。否则当流量变化时,各水枪压力变化大。消防时,远不是我们设定的用水量。
回复
4楼
有专门的消防用潜水泵,可咨询相关厂家
回复
5楼
潜水泵和消防泵有区别的 不能通用的 泵的型号中有的
回复
6楼
正解
回复
7楼
有的厂家和你想到一块了,还专门作了潜水消防泵,已有应用案例,但不多见!
回复