墙、柱的活荷载折减系数,容易忽视的几种情况
阿狸粑粑与企鹅
2024年02月27日 15:56:10
只看楼主

活荷 载折减 系数软件一般 默 认按规范取值 , 但有些情况是 不能按默认输入,需要手算活荷载折减系数,以下实例分析。 活荷载折减系数规定   《工程结构通用规范》GB55001-2021关于荷载墙、柱及基础活荷载折减系数的相关规定如下: 4.2.4  


活荷 载折减 系数软件一般 认按规范取值 但有些情况是 不能按默认输入,需要手算活荷载折减系数,以下实例分析。



活荷载折减系数规定  
《工程结构通用规范》GB55001-2021关于荷载墙、柱及基础活荷载折减系数的相关规定如下:
4.2.4       采用楼面等效均布活荷载方法设计楼面梁时,本规范表4.2.2和表4.2.3中的楼面活荷载标准值的折减系数取值不应小于下列规定值:
1     表4.2.2中第1(1)项当楼面梁从属面积不超过25m   2   (含)时,不应折减;   超过25m   2   时,不应小于0.9;
2       4.2.2中第1(2)~7项当楼面梁从属面积不超过50m   2   (含)时,不应折减;   超过50m   2   时,不应小于0.9;
3     表4.2.2中第8~12项应采用与所属房屋类别相同的折减系数;
4     表4.2.3对单向板楼盖的次梁和槽形板的纵肋不应小于0.8,对单向板楼盖的主梁不应小于0.6,对双向板楼盖的梁不应小于0.8。
4.2.5     当采用楼面等效均布活荷载方法设计墙、柱和基础时,折减系数取值应符合下列规定:
1     表4.2.2中第1(1)项单层建筑楼面梁的从属面积超过25m   2   时不应小于0.9,其他情   况应按表4.2.5规定采用;  
2     表4.2.2中第1(2)~7项应采用与其楼面梁相同的折减系数;
3     表4.2.2中第8~12项应采用与所属房屋类别相同的折减系数;  
4       根据实际情况决定是否考虑表4.2.3中的消防车荷载;   对表4.2.3中的客车,对单向板楼盖不应小于0.5,对双向板楼盖和无梁楼盖不应小于0.8。



实例分析  
实例1
  建筑大   部分楼层属于表4.2.2中的第1(1)项,但局部楼层属于表4.2.2中的第1(2)~7项。
例如:   地下2层,地上11层,地下2层为车库,地上2层为商店,3~11层为住宅。若对折减系数不修改,软件默认 生成折减系数如下。
 
存在问题:根据《工程结构通用规范》GB55001-2021第4.2.5.3条:商店柱墙 活荷载 折减系数为0.9(柱墙从属面积大于50m2);
第4.2.5 .4条:车库墙柱 活荷载 折减系数为0.8(双向板楼盖);因此地下车库两层及地上一层的墙柱 活荷载折减系数 不能按表4.2.5折减,需要进行折算(未考虑屋面):
一层墙柱的折减系数计算过程如下:
总荷载: 2x9+5=23KN/m2
折减后荷载:0.6x2x9+0.9x4=14.4KN/m2
折减系数=14.4/23=0.63
地下车库负一层 折减 系数 计算过 程如 下:
总荷载: 2x9+4+5=27KN/m2
折减后荷载 0.60x2x9+0.9x4+0.9x5=18.9KN/m2
折减系数= 18.9/27=0.70
地下车库负二 折减 系数 计算过 程如 下:
总荷载: 2x9+4+5+4=31KN /m2
折减后荷载 0.60x2x9+0.9x4+0.9x5+0.8x4.0=22.1KN/m2
折减系数= 22.1/31=0.71
裙房部分地下车库折减系数取0.9。
折算后折减系数示意如下:
在盈建科软件中修改墙柱活荷载折减系数,如下操作:  
实例2
建筑属于   表4.2.2中第1(2)~7项。例如:地下3层,地上11层,地下3层为车库,地上1层为商店,2~11层为办公。
根据规范 4 .2.5.2条:第1(2)~7项应采用与其楼面梁相同的折减系数;楼面梁 超过50m 2 时,不应小于0.9。
框架柱的从属面积,根据 《工程结构通用规范》GB55001-2021第 4.2.4、4.2.5条文说明
框架柱的从属面积示意如下。柱截面以上一层时从属面积为36 m 2,两层时超过50 m 2,柱活荷载需要折减,折减系数取0.9。
根据 《工程结构通用规 范》GB55001-2021第4.2.5 .4条:车库的墙柱 活荷载 折减系数为0.8(双向板楼盖),因此地下车库负二及负三层墙柱 活荷载折减系数 不能按0.9折减,需要进行折算(楼层荷载统计未考虑屋面):
地下车库负二 折减 系数 计算过 程如 下:
总荷载: 2.5x10+5+4=34.0KN/m2
折减后荷载 0.9x2.5x10+0.9x5+0.8x4=30.2KN/m2
折减系数=30.2/34.0=0.89  
地下车库负三 折减 系数 计算过 程如 下:
总荷载: 2 .5x10+5+4+8=42.0KN/m2
折减后荷载 0.90x2.5x10+0.9x5+0.8x4+0.8x8=36.6KN/m2
折减系数   =   36.6/42.0=0.87  
结构墙、柱及基础的活荷载折减系数如下:
实例3
屋顶有塔冠时的折减系数, 折减系数 示意如下。
实例4
  楼层有错层时的折减系数,折减系数   示意如下。  

结论  
柱、墙及基础的活荷载折减系数,应根据建筑的功能、结构布置具体分析。
以上观点仅为个人观点,欢迎参考交流。

来源: 结构随手笔记 公众号 如有侵权请联系我们。