一、规范条文 截面尺寸: 《高规》7.2.1(P79);《抗规》6.4.1(P66);《砼规》11.7.12(P193); (1)一、二级剪力墙:底部加强部位不应小于200mm,其他部位不应小于160mm; 一字形独立剪力墙底部加强部位不应小于220mm,其他部位不应小于180mm。 (2)三、四级剪力墙:不应小于160mm,一字形独立剪力墙的底部加强部位尚不应小于180mm。
一、规范条文
截面尺寸:
《高规》7.2.1(P79);《抗规》6.4.1(P66);《砼规》11.7.12(P193);
(1)一、二级剪力墙:底部加强部位不应小于200mm,其他部位不应小于160mm; 一字形独立剪力墙底部加强部位不应小于220mm,其他部位不应小于180mm。
(2)三、四级剪力墙:不应小于160mm,一字形独立剪力墙的底部加强部位尚不应小于180mm。
(3)采用筏形基础的地下室,钢筋混凝土外墙厚度不应小于250mm,内墙厚度不宜小于200mm。《地规》8.4.5
(4)短肢剪力墙,底部加强部位不应小于200mm,其他部位尚不应小于180mm。
轴压比:
《高规》7.2.13(P86);《抗规》6.4.2(P66);《砼规》11.7.16(P194);
分布筋:
《高规》7.2.17-20(P90);
《抗规》6.4.3;6.4.4(P66);
《砼规》11.7.14-15(P194);9.4.4-6(P132);
常用的0.25%墙厚与配筋(2排)
200(8@200)、250 ( 8@160)、
300(10@200)、350 (10@170)、
400(10@150)
边缘构件:
《高规》7.2.14;7.2.15;7.2.16(P86);
《抗规》6.4.5(P67);
《砼规》11.7.17;11.7.18;11.7.19(P197);9.4.8(P133);
一、构造边缘构件
1 、YJK构件设计信息——构造边缘构件设计执行高规7.2.16-4 选上后竖向钢筋最小量比表7.2.16中的数值提高0.001Ac
7.2.16-4抗震设计时,对于连体结构、错层结构以及B级高度高层建筑结构中的剪力墙(筒体),其构造边缘构件的最小配筋应符合下列要求:
2 、构造边缘构件长度抗规与高规的不同(注意10层左右以哪个来定!)
3 、一般拉筋按表7.2.16取,箍筋按计算确定。
二、约束边缘构件
一、二、三级剪力墙底层墙肢底截面的轴压比大于表7.2.14的规定值时,以及部分框支剪力墙结构的剪力墙,应在底部加强部位及相邻的上一层设置约束边缘构件。
B级高度高层建筑的剪力墙,宜在约束边缘构件层与构造边缘构件层之间设置1~2层过渡层。
1 、体积配箍率;
2 、剪力墙约束边缘构件阴影部分配筋率一、二、三级时分别不应小于1.2%、1.0%和1.0%,并分别不应少于8Φ16、6Φ16和6Φ14;
3 、约束边缘构件内箍筋或拉筋沿竖向的间距,一级不宜大于100mm,二、三级不宜大于150mm;箍筋、拉筋沿水平方向的肢距不宜大于300mm,不应大于竖向钢筋间距的2倍。
一般,箍筋竖向模数取10mm,纵筋间距不大于200。
边缘构件外围设置大箍,内部应交替使用小箍与拉筋;构造边缘构件内部可均使用拉筋。
连梁:
《高规》7.2.24-27(P92);
《抗规》6.4.7(P69);
《砼规》11.7.11(P192);9.4.7(P133);
1、混凝土等级同剪力墙,模型里需要改一下,yjk连梁识别不对,注意改一下。
2、《高规》 7.1.5:不宜将楼面梁支承在剪力墙之间的连梁上。
3、跨高比小于2.5,腰筋配筋率大于0.3%。连梁跨高比不要太小,抗震性能不好。
4、勾选墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点,连梁超筋会减少。
基础相关:
《地规》8.4.5
1 采用筏形基础的地下室,钢筋混凝土外墙厚度不应小于250mm,内墙厚度不宜小于200mm。
2 墙体内应设置双面钢筋,钢筋不宜采用光面圆钢筋,水平钢筋的直径不应小于12mm,竖向钢筋的直径不应小于10mm,间距不应大于200mm。
扶壁柱、暗柱
《高规》7.1.6(P78)
当剪力墙或核心筒墙肢与其平面外相交的楼面梁刚接时,可沿楼面梁轴线方向设置与梁相连的剪力墙、扶壁柱或在墙内设置暗柱。(梁高大于2倍墙厚时,会使墙承受较大的平面外弯矩。)
墙厚不大时,很难满足刚接,因此梁长大于4m时,设置暗柱,梁钢筋尽量采用小直径。
其他
1、短肢剪力墙的全部竖向钢筋的配筋率,底部加强部位一、二级不宜小于1.2%,三、四级不宜小于1.0%;其他部位一、二级不宜小于1.0%,三、四级不宜小于0.8%。
注意短肢剪力墙暗柱的配筋率。
2、地下室与上部对应的剪力墙墙肢端部边缘构件的纵向钢筋截面面积不应小于地上一层对应的剪力墙墙肢边缘构件的纵向钢筋截面面积。《抗规》6.1.14。
3、矩形墙肢的厚度不大于300mm时,尚宜全高加密箍筋。 《抗规》6.4.6
4、错层处平面外受力的剪力墙的截面厚度,非抗震设计时不应小于200mm,抗震设计时不应小于250mm,并均应设置与之垂直的墙肢或扶壁柱;抗震设计时,其抗震等级应提高一级采用。错层处剪力墙的混凝土强度等级不应低于C30,水平和竖向分布钢筋的配筋率,非抗震设计时不应小于0.3%,抗震设计时不应小于0.5%。《高规》10.4.6(P119)
5、抗震设计的高层建筑,当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时,地下一层相关范围的抗震等级应按上部结构采用,地下一层以下抗震构造措施的抗震等级可逐层降低一级,但不应低于四级;地下室中超出上部主楼相关范围且无上部结构的部分,其抗震等级可根据具体情况采用三级或四级。《高规》3.9.5(P23)
6、建筑物四大角及转角飘窗处的边缘构件应加强,(11G329-1)。
加强措施:(1)箍筋全高加密,全高按约束边缘构件绘制;(2)抗震等级可提高一级,为一级时不再提高;(3)尺寸可适当加大;(4)设暗梁,板双层双向拉通。
7、确定嵌固端位置
嵌固端下一层:(1)嵌固端下全部设置构造边缘构件,配筋构造满足“底部加强部位”的构造边缘构件要求 ;箍筋减小;(2)端部边缘构件纵筋向嵌固端下延伸一层(嵌固要求)
无法确定嵌固端位置时,包络设计,竖向构件均加强。
8、剪力墙开洞 宽度800(补强筋) 高度2000(暗梁)
挡土墙
1 建筑物地下室外墙厚度不应小于250mm;
2 配筋率
《混规》8.5.1条:受弯构件一侧受拉钢筋最小配筋率为0.20与0.45ft/fy的较大值:
《高规》12.2.5条:高层建筑地下室外墙设计,竖向和水平分布钢筋双层双向布置,间距不宜大于150mm.配筋率不宜小于0.3%(此为两侧配筋要求);
3 挡墙外侧纵筋采用通长钢筋+底部附加的配筋方式,附加高度不得小于外墙层高的1/3。
4、《混凝土结构耐久性设计标准》3.5.4
对裂缝宽度无特殊外观要求的,当保护层设计厚度超过30mm时,可将厚度取为30mm计算裂缝的最大宽度。
二、总结
1、注意墙体水平筋(墙厚200mm) HXX大于H1.0时,8@200不够。
1.0*5*100/2=250 8@200为251
2、梁板荷载改变后,底部加强区,有些墙轴力变了,可能GBZ变YBZ。
3、带车库墙体配筋大于不带车库模型。地下室层数2层变1层,墙配筋加大。
4、底部容易出现短肢剪力墙,短肢剪力墙的边缘构件配筋需要注意。
5、挡土墙参数影响(按单向板计算):
(1)墙宽越大,竖向钢筋配筋越大,水平筋不一定;
(2)地下水位埋深越低,配筋面积越小;
(3)墙厚越小,纵筋配筋面积越大。
6、端柱除满足边缘构件要求外,还应满足框架柱要求。
7、底板厚度不可小于挡土墙厚度,一般墙厚300,底板要400。
三、剪力墙的布置
1 两个方向的抗侧刚度相接近;x向的墙多布置。
2 不宜单墙段刚度过大;独立墙段不宜过长(8m)。
3 尽量在角部和应力集中的转角处布置剪力墙。
4 尽量减少短肢剪力墙的出现,当短肢剪力墙承受的倾覆力矩超过 30%时,即为具有较多短肢剪力墙的结构,此种结构短肢墙承受的倾覆力矩不宜超过 50%。
5、剪力墙宜布置成T型、L型、Ⅰ型。保证有效翼墙尺寸≥3bw。
6、楼梯间、电梯间。
四、计算相关
1、体积配箍率计算
2、挡土墙计算
来源网络,如有侵权请联系删除