关于填充墙砌体薄砌法及抹灰砂浆的使用要求
钢铁的脊梁
2024年02月23日 16:17:54
来自于砖混结构
只看楼主

一、砌体原材料 1、强度及干密度要求 《珠海市蒸压加气混凝土砌块填充墙专项技术措施》第3.2条规定用于外墙的蒸压加气混凝土砌块,强度级别不宜小于A7.5、不应小于A5.0,干密度级别不宜小于B07,也不宜大于B08。 但按照《蒸压加气混凝土砌块》GB/T11968-2020第4.1条,砌块按抗压强度分为A1.5、A2.0、A2.5、A3.5、A5.0五个级别,其中

一、砌体原材料

1、强度及干密度要求

《珠海市蒸压加气混凝土砌块填充墙专项技术措施》第3.2条规定用于外墙的蒸压加气混凝土砌块,强度级别不宜小于A7.5、不应小于A5.0,干密度级别不宜小于B07,也不宜大于B08

但按照《蒸压加气混凝土砌块》GB/T11968-20204.1条,砌块按抗压强度分为A1.5A2.0A2.5A3.5A5.0五个级别,其中A1.5A2.0适用于建筑保温;按干密度分为B03B04B05B06B07五个级别,其中B03B04适用于建筑保温。目前检测单位按照《蒸压加气混凝土砌块》GB/T11968-2020进行检测,对上述专项技术措施中的A7.5B08不能出具有结论的检测报告。因此,外墙使用的蒸压加气混凝土砌块可控制为A5.0B06

2、观感要求

砌体按观感分为III型,I型可用于薄砌法施工


二、薄砌砂浆原材料

1、《蒸压加气混凝土墙体专用砂浆》JC/T890-2017的定义

1)薄层砌筑砂浆:以通用硅酸盐水泥、砂为主要材料,添加保水剂等外加剂制成的,专用于蒸压加气混凝土砌筑(砌体灰缝不大于5mm)或粘结用的干混砂浆。

2)抹灰砂浆:以通用硅酸盐水泥、砂为主要材料,添加保水剂等外加剂制成的,专用于蒸压加气混凝土墙体表面抹灰的干混砂浆。

2、性能指标(以下蓝色的指标需进场复检)

1薄砌砂浆性能指标:强度(28d)、保水率14d拉伸粘结强度(与蒸压加气混凝土砌块)、收缩率、抗冻性。(墙体砂浆建议按M10来要求)

2抹灰砂浆性能指标:强度(28d)、保水率、14d拉伸粘结强度(与蒸压加气混凝土砌块)、收缩率、抗冻性。

3、原材料进场复检

干混砂浆:同一生产厂家、同一品种、同一等级、同一批号且连续进场的干混砂浆,500t为一个检验批

干混砂浆及其他专用砂浆储存期不应超过3个月


三、关于薄砌法砌筑砂浆试块留置要求

根据《砌体结构工程施工规范》GB50924-201410.2.14条、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-20119.1.7《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》第9.2.3条的规定,蒸压加气混凝土砌体采用精确砌块(优等品或I型)可采用薄砌法

根据《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-20114.0.12条条文说明:对工厂生产的预拌砂浆、加气混凝土专用砂浆,由于其材料稳定,计量准确,砂浆质量较好,强度值离散型较小,故可适当减少现场砂浆试块的制作数量,但每验收批各类、各强度等级砂浆试块不应少于3

因此,采用薄砌法砌筑的项目,砌体工程砂浆试块及专用砂浆检测应按下列规定进行:

1、要求新开工项目砌筑砂浆强度按M10进行设计

2、砌筑专用砂浆应按同一生产厂家、同一品种、同一等级、同一批号且连续进场的干混砂浆,500t为一个检验批检测其保水率及28d抗压强度

3、砂浆试块的制作按每单位工程不少于3

4、当砂浆试块强度无效、偏低(低于M5)时,应现场实体检测。说明:采用薄砌法砂浆灰缝通常为3-5mm,贯入法检测常规要求其灰缝厚度不应少于7mm,检测加气混凝土砌块砌体时,其灰缝厚度不应于测钉直径。我站测钉为3.5mm建议按5mm进行灰缝控制


四、抹灰砂浆拉伸粘结强度要求

《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210-2018)第4.1.3条规定:抹灰工程应对砂浆的拉伸粘结强度进行复验。《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T220-20107.0.6条,抹灰层拉伸粘结强度检测时,相同砂浆品种、强度等级、施工工艺的外墙、顶棚抹灰工程每5000m2应为一个检验批,每个检验批应取一组试件进行检测,不足5000m2的也应取一组。因此,内墙抹灰可不做拉伸粘结强度要求

抹灰砂浆使用干混砂浆时,按同一生产厂家、同一品种、同一等级、同一批号且连续进场的干混砂浆,每500t为一个检验批检测其保水率、28d抗压强度、拉伸粘结强度。

湿拌砂浆检查厂家提供的质保证明文件。

五、抹灰砂浆试块强度要求

根据《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T220-2010相关要求,内外墙抹灰工程应按检验批留置砂浆抗压试块。设计一般也有强度设计,抹灰工程按设计要求留置试块。外墙抹灰砂浆强度等级不应低于M10,内墙抹灰砂浆强度等级不应低于M5(《珠海市预拌砂浆生产应用技术导则》)

当试块不合格时,按《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T220-20107.0.12条规定:当内墙抹灰工程中抗压强度检验不合格时,应在现场对内墙抹灰层进行拉伸粘结强度检测,并应以其检测结果为准。当外墙或顶棚抹灰施工中抗压强度检验不合格时,应对外墙或顶棚抹灰砂浆加倍取样进行抹灰层拉伸粘结强度检测,并应以其检测结果为准


免费打赏
shilaoqi
2024年02月24日 15:05:15
3楼

谢谢楼主的分享!