污水厂进水异常的应急管理措施(三)
yj蓝天
yj蓝天 Lv.16
2024年02月17日 21:51:32
来自于水处理
只看楼主

污水厂进水异常的应急管理措施(三) 对于进水已无异常后,下一步需要对厂内的活性污泥进行活性情况的判断。当异常进水发生后,厂内活性污泥会受到不同程度的影响,由于污水厂的活性污泥是由超大数量级别的各种不同的微生物构成的,庞大的微生物群体具有了有机生命体的特征,能够对一定范围内的进水异常变化实现系统内的缓冲,但是在水中的异常物质达到厂内活性污泥所能消纳的污染物上限后,就会导致活性污泥出现崩溃。因此在确定了进水异常后,要对厂内的活性污泥进行诊断,判断活性污泥受损程度,从而进行下一步的工作。

污水厂进水异常的应急管理措施(三)

对于进水已无异常后,下一步需要对厂内的活性污泥进行活性情况的判断。当异常进水发生后,厂内活性污泥会受到不同程度的影响,由于污水厂的活性污泥是由超大数量级别的各种不同的微生物构成的,庞大的微生物群体具有了有机生命体的特征,能够对一定范围内的进水异常变化实现系统内的缓冲,但是在水中的异常物质达到厂内活性污泥所能消纳的污染物上限后,就会导致活性污泥出现崩溃。因此在确定了进水异常后,要对厂内的活性污泥进行诊断,判断活性污泥受损程度,从而进行下一步的工作。

(4)活性污泥的受损情况的鉴定

判断活性污泥受损情况,一定是基于日常的健康基线来进行判别的,比如常规状态下的微生物活性状况,指示性微生物的数量、种类等,还有沉降性能,ORP呼吸速率、沿程分析等,这些反应活性污泥的指标在污水厂稳定运行,出水达标的前提下,是在一定的范围内波动的,受到冲击后,这些数据就会显现出异常的波动和变化。因此在日常数据收集完善的情况下,污水厂可以根据近期,往年同期的数据对比来确定活性污泥系统受到冲击的程度,判断活性污泥的处理能力。这需要污水厂在日常运行中建立全面的数据统计分析体系,建立完整的厂内活性污泥健康程度的记录和评估,这样才能再出现进水变化后,准确的的判断出异常影响程度。

 

通过建立完整的数据分析的污水厂,对厂内各项参数的变化会得出一定的规律,这些规律随着每年的季节交替,产生周期性的变化,这些变化是污水厂进行工艺调控的基础,当积累足够多的数据后,这些变化会呈现一个稳定的变化区间,把这个区间进行边界的划定,这个边界就是参数的变化范围。正常运行的工况下,参数的变化就会落到这个区间内。在运行中准确的把这些区间界限分布到工艺的各个阶段,形成运行周期性的不同工况(进水水量、进水水质、生化池温度等)下的活性污泥各项参数(污泥浓度,污泥沉降比,污泥好氧速率,污泥硝化速率,微生物的数量和种类,沿程处理水质分析等)变化范围界限,这就是污水厂运行人员进行异常判断的基础。在确定出现异常变化后,可以在上述参数范围中逐一检查,判断各参数的变化是否超出了正常波动界限,如果超过日常统计的范围,就能够鉴定进水异常对活性污泥状态产生了影响,这就需要进一步确定活性污泥受损情况的严重程度。

 

进一步的确定活性污泥受损程度,需要开展处理指标的沿程分析,判断各个功能种群的受损情况。这里可以通过污水厂较为常见的氨氮超标的情况进行分析。氨氮的去除主要是在生物池的好氧阶段的硝化反应,将进水中的氨氮转化成为硝酸盐的过程,在预处理段的无机物去除对水中的氨氮去除很少,因此在做沿程去除效果分析时,首先监测进水的氨氮,下一步就是到生化池了,前端不再增加监测点位。对生物池各个阶段进行检测,以较为普遍的A2O工艺为例说明,在生物池中存在多种微生物在共同作用,也就是生物池中存在多种反应,比如氨化反应,硝化反应,反硝化反应等。其中硝化和反硝化对溶解氧条件要求较高,固定在一个区域内进行,有机氮转化为氨氮的氨化反应对溶解氧没有指标限制,因此对氨氮的检测要考虑进水有机氮的影响,就要从厌氧、缺氧、好氧三个阶段的出水进行检测氨氮值,这样可以得出各阶段的氨氮变化情况,要特别注意的是回流污泥对进水氨氮的稀释作用,在检测生化池厌氧出口时要把回流污泥的稀释作用导致氨氮降低计算进去。深度处理单元如果没有生物滤池或者专性的氨氮吸附设施,一般没有氨氮去除功能,也就不用设置氨氮检测点位了。因此在异常进水出现后,要开展氨氮指标的沿程检测就需要对进水、生化池的厌、缺、好氧的出口,外回流污泥、内回流污泥(回流污泥主要做各阶段的氨氮的平衡计算)、出水这几个环节逐一进行检测。

 

污水厂进行了日常定期的氨氮的沿程检测,在进水异常期间进行氨氮沿程检测,就能看到氨氮数据的变化情况,特别要注意好氧区域的氨氮去除率的变化。去除氨氮的硝化菌在活性污泥中所占的比例较低,也是非常容易受到冲击的种群,日常应建立定期的氨氮去除的沿程分析,这样才能对各个阶段的生物作用有精准的判断和积累。日常积累的沿程分析可以对各个阶段的去除效果有一个基础的界定,在出现异常以后,就可以根据这些基础数据来判断这些功能性微生物菌落是否受到冲击。

 

对于其他指标沿程检测也可以参照氨氮指标的检测思路来进行,通过全项目的监测最终确定活性污泥系统对各个指标去除效果是否偏离了正常范围,从而确定活性污泥受损情况。CODSSTP等指标的去除分布在污水厂的各个阶段,物理和化学作用都有一定的效果,需要准确的布置各阶段的点位,才能分析得到准确的沿程去除能力,一般物理和化学的处理阶段受进水异常的冲击作用不明显,可以不作为重点监测点位,主要应对生化池进行全面的监测。

 


faedbaca7b578e6f790e.doc
184 KB
立即下载
tumux_84044
2024年02月17日 22:00:22
2楼
根据《建筑工程设计规范》GB 50010-2010 第4.3.2条规定,污水处理设施应当设置应急管理措施,以应对进水异常情况。具体来说,可以采取以下措施:1. 首先,应建立健全的应急预案,明确各种进水异常情况下的处理措施和责任分工。2. 其次,安装进水异常监测设备,及时监测水质、水量等参数,一旦发现异常情况立即启动应急预案。3. 另外,可以考虑设置备用进水管道或者备用泵站,以备在异常情况下切换使用,保证污水处理设施正常运行。总之,污水厂进水异常的应急管理措施是非常重要的,必须提前做好准备,以保证设施的正常运行和污水处理效果。希望以上建议对您有所帮助。
回复
yj蓝天
2024年02月18日 06:21:37
3楼

污水处理厂进水异常的应对措施总结,值得关注和学习

回复