两台S11-10/0.4-630kVA,联接组别
随便取个名字
2024年02月05日 23:17:16
只看楼主

Dyn11,短路阻抗基本一致,为什么二次核相AA`225V,BB`23V,CC`462V,怎样调整才能恢复正常?

Dyn11,短路阻抗基本一致,为什么二次核相AA`225V,BB`23V,CC`462V,怎样调整才能恢复正常?
免费打赏
zhangsd2015
2024年02月14日 13:32:45
3楼

如果你是在变压器低压侧接线端子处测量的,也就是说能保证低压侧相序不错,那就是两台变压器高压侧相序不对,可以调换高压侧相序。我遇到过这种情况就是这样。

回复
cauchyss
2024年02月15日 11:04:44
4楼

直接在PT柜二次核相也可以,根据变压器二次核相,C和C'是反的,B和B '是同向,A和A'相差60度。先把AC互换试一下。

回复
大壮壮小壮壮
2024年02月21日 15:16:25
5楼

高压侧如果是同一电源点过来,测量的是两台变压器低压侧,那就是相序不对,在任意一台变压器侧或高压出线侧,AC相电缆头互换即可

回复