随着地产行业的降温,开发商的利润率也随之降低,控制成本成为了开发商工作中的重中之重,含钢量也越来越被重视。含钢量看似只是结构设计中的一个经济性指标,含钢量超限往往也被判定为结构专业的责任,但它真的只与结构设计有关吗? 当然不是,某些方面建筑方案对含钢量的影响甚至比结构设计本身要大得多。本文简要介绍几个建筑方案影响含钢量的因素。 提纲:
随着地产行业的降温,开发商的利润率也随之降低,控制成本成为了开发商工作中的重中之重,含钢量也越来越被重视。含钢量看似只是结构设计中的一个经济性指标,含钢量超限往往也被判定为结构专业的责任,但它真的只与结构设计有关吗?
当然不是,某些方面建筑方案对含钢量的影响甚至比结构设计本身要大得多。本文简要介绍几个建筑方案影响含钢量的因素。
提纲:
01 高宽比、建筑墙体布置
02 建筑高度影响
03 建筑赠送空间
高宽比、建筑墙体布置
高宽比和建筑墙体布置往往是建筑方案来确定,但这2点对结构含钢量的影响非常大。以某项目为例,两个户型均为高度接近140m的超高层住宅,户型的平面特点如下。
以上两个户型在高宽比,墙体布置上有明显差异,户型1相对户型2在结构设计上更为有利,最终两个户型测算出来的含钢量相差达到了40%。
建筑高度影响
建筑高度直接影响结构的抗震等级,根据项目经验,抗震等级每提高一级,结构的含钢量增加2Kg/m2以上。 结构抗震等级 的主要临界高度为60m及80m,当建筑规划高度在临界点附近时,应尽量避免超过结构抗震等级的临界高度。
此外还需注意结构的计算高度是从室外地面算起,当建筑±0以下有开敞情况时,结构的计算高度应相应增加,如以下的示意图,结构高度的起算标高应为-3.85m。
建筑赠送空间
许多项目为提高营销价值,增加了很多赠送空间,比如跃层户型上层楼板大开洞,设置结构挑板等。此部分赠送空间结构设计是需要考虑预留荷载的,且有些大开洞户型还需要另外采取加强措施。当以建筑面积计算含钢量时,赠送空间较多的户型含钢量指标将有较大幅度增加。如某项目以下户型,楼板开洞非常多,含钢量较不开洞户型增加了27%。
综 述
从以上几点可以看出,建筑方案对结构的含钢量影响较大。当然含钢量也仅仅是项目成本中的一部分,项目开发应从营销、开发成本中找到平衡点,创造项目的最大价值。