如何确定空气处理系统的设计冷、热负荷?有两种方法,收藏学习吧
愤怒的麻辣香锅
2024年01月30日 10:16:42
来自于通风排烟
只看楼主

空气处理系统的设计冷、热负荷,可按下列两种方法之一来确定: 方法一:负荷叠加法 (1) 夏季冷负荷包括:空调区的总冷负荷、新风冷负荷、再热负荷、空气输配过程中产生的附加冷负荷以及由千风道漏风带来的冷损失; (2) 冬季热负荷包括:空调区的总热负荷、新风热负荷、风道传热引起的热负荷以及由千风道漏风带来的热损失。 空气处理系统中,如果含有新风处理,则应计入新风负荷。对于某些夏季有再热要求的空调系统(例如:冷风送风温度有最低限值要求时),则应考虑空气冷却再热对空气冷却处理系统形成的冷负荷。风机输配的能耗也全部变成了对空气加热而形成的冷负荷,风道传热也会带给冷却处理设备冷负荷。风道漏风导致送入房间的风薹减少,要求空调机组的风量应大于空调区需要的送风量,当按照房间热湿平衡计算风量时,则实际上是以降低送风温度来抵消漏风带来的冷损失,因此也应计入空气处理系统的冷负荷中。

空气处理系统的设计冷、热负荷,可按下列两种方法之一来确定:

方法一:负荷叠加法

(1) 夏季冷负荷包括:空调区的总冷负荷、新风冷负荷、再热负荷、空气输配过程中产生的附加冷负荷以及由千风道漏风带来的冷损失;

(2) 冬季热负荷包括:空调区的总热负荷、新风热负荷、风道传热引起的热负荷以及由千风道漏风带来的热损失。


对于冬季可言,由于不存在“再热“要求,并且风机产生的热量相对较低(且对于供热来说是有利的),因此不再计算。

方法一是一种按照能量守恒原则的确定方法。

 

方法二:按照空气处理过程的焙湿图计算确定

焙湿图是本专业的基础。通过焙湿图计算,不但能够确定空调系统的冷负荷(也就是空调系统冷盘管的冷量),而且能够明确知遣空气处理过程中各个环节的详细空气参数,为冷热处理设备和空调机组的选型提供依据。因此,建议采用方法二进行计算,同时可采用方法一进行校核。

方法一和方法二在理论逻辑上是相同的。如果计算精确,其结果也是相同的(忽略计算或查图的误差)。

相关推荐

APP内打开