近日,中建三局一公司承建的 广东省建筑面积最大的近零能耗建筑,珠海市高度最高、体量最大的清水混凝土建筑——珠海规划科创中心项目,
近日,中建三局一公司承建的 广东省建筑面积最大的近零能耗建筑,珠海市高度最高、体量最大的清水混凝土建筑——珠海规划科创中心项目, 通过竣工验收。
珠海规划科创中心项目位于珠海市香洲区,总建筑面积约8.1万平方米,由裙房和塔楼两部分组成,项目充分彰显了新时代清水混凝土绿色建筑的超低能耗、立体垂直绿化、社区开放共享等友好城市设计理念,打造集社会公共停车场、健身房、书吧、体育馆、海绵城市科普示范基地等于一体的绿色开放共享空间,是珠海中心城区新地标。
本项目的清水混凝土构件分为深色清水和浅色清水。采用深色清水的部位为室内外可见的圆柱和八层以上核心筒墙面,采用浅色清水的部位为二层以上水平外挑板。对于清水混凝土构件而言,施工全过程的质量控制至关重要,为此,设计方珠海市规划设计研究院,与施工方中建三局针对关键的环节制定了针对性的质量控制措施。
由于在施工过程,清水构件和非清水构件在节点处相互连接,需对清水墙柱、普通混凝土梁板和清水飘板制定科学合理的施工方案,具体施工顺序为清水圆柱(至梁底)→核心筒墙体、清水外框架梁、普通楼板→清水飘板(下飘板→上飘板)。
清水墙面和飘板面的模板要求质地坚硬、表面光滑平整、色泽一致、厚薄均匀,并有足够的刚度。模板采用芬兰进口的WISA板,为保证连接部位的拼缝整齐,采用精密锯或雕刻机进行精确裁切,保证裁切部位平直、不崩边,模板上切割的地方都要封胶处理,以防止水的渗入而影响面板的平整度。
清水圆柱的模板则采用两片国产圆弧模板组合拼装,接口处设有凹凸槽,使模板紧密结合,既可防止漏浆,又有稳定加固的作用,模板安装过程中外加定位固定钢带,保证模板在混凝土冲击下不爆模不偏位。
清水混凝土构件需对模板拼接进行深化设计,保证拆模后的一次成形。清水混凝土的蝉缝利用模板拼缝形成,综合考虑结构形式、模板尺寸和饰面效果等因素,保证水平和竖向禅缝达到整齐美观。
同时,螺杆孔排布则以蝉缝、门窗洞口等为对称轴,尽量做到均匀、对称和等距。
墙面清水混凝土构件采用通丝对拉螺杆固定模板,在迎水处则采用止水螺杆,清水面每套对拉螺栓配防凸卡具。
外飘板的清水混凝土平面长度较长,最直接受温度应力的影响,容易在温度变化和混凝土收缩作用下产生裂缝。所以重点加强了外飘板的配筋量和钢筋间距,通过钢筋的约束作用抵抗裂缝产生。同时在混凝土外墙面的易裂高风险区域,设置等间距规则的诱导缝,对裂缝的成型和发展进行有效引导,通过释放温度应力避免裂缝的产生,有针对性地进行防水处理措施。诱导缝选用优质塑钢材质,硬质不脆断,表面光滑,安装在两张模板竖向拼缝处,使用自攻螺丝钉固定在左右两侧模板上,模板左右两侧粘贴海绵胶条,保证接触密实。
清水混凝土在整体外观上要求色泽均匀,关键在于控制色差。清水混凝土原材料的质量和配合比是导致色差的主要原因,而添加剂和脱模剂也都会对清水混凝土的颜色造成影响,在清水混凝土下料和拌和的过程如和易性不好,也造成骨料的离析,形成不规则色差,在清水混凝土振捣的过程时如振捣不均匀、时间不够和强度不足,造成局部不均匀,也会在混凝土硬化后产生色差。
在商品混凝土搅拌站多次试配清水混凝土配合比,检验混凝土性能,确定配合比标准以及掺和物的大致用量。原材料的选择严格把控,水泥应须采用同一厂家生产的同一品牌水泥,对水泥的均匀性和稳定性提出较高要求,重视粗骨料和细骨料的级配,采用的外加剂应具有良好的相容性,以保证预拌的混凝土须具有极好的和易性和粘聚性,不允许出现分层离析的现象,并对浇捣过程严格管理,保证混凝土振捣密实。
清水混凝土构件拆模之后,需进行保护。如养护不当,表面极容易因失水而出现微裂缝,影响外观质量和耐久性。拆模后用高分子养护薄膜进行覆盖养护,以防混凝土表面污染。柱和墙体以地面以上2米范围内用硬质板及专用角条保护,避免施工时造成破坏。防护材料均不得与清水混凝土墙面直接接触,墙体接高部位施工缝以下需做防流浆污染措施,养护之前和养护过程中都要喷水保持湿润。
对清水混凝土构件外观检查有严格的要求,需确保清水构件棱角方正、线条顺直,表面平整、清洁、无明显色差,表面无明显气泡及黑斑,严格控制不能出现蜂窝、麻面及露筋现象,模板接缝和对拉螺栓孔眼排列整齐,孔洞封堵密实,检查标准和控制指标如下表。