消防设备报废年限
威武的草稿本
2024年01月24日 11:06:34
只看楼主

设备报废年限汇总 火灾自动报警系统5.2.3.1火灾自动报警系统使用年限 不超过十二年 ,达到使用年限应报废。报废条件及处理方式应符合GB29837的规定。5.2.3.2蓄电池使用年限不超过四年,达到使用年限应报废。没有达到使用年限,但出现表面严重变形、锈蚀、漏液等情况时,也应报废。 气体灭火系统5.9.3.1经检验,灭火剂或驱动气体钢瓶出现下列情况之一的应报废:

设备报废年限汇总

5.2.3.1火灾自动报警系统使用年限 不超过十二年 ,达到使用年限应报废。报废条件及处理方式应符合GB29837的规定。

5.2.3.2蓄电池使用年限不超过四年,达到使用年限应报废。没有达到使用年限,但出现表面严重变形、锈蚀、漏液等情况时,也应报废。

5.9.3.1经检验,灭火剂或驱动气体钢瓶出现下列情况之一的应报废:

a)达到设计使用年限的;

b)查看出厂日期钢印, 满二十年的钢质焊接气瓶 

c)查看出厂日期钢印, 满三十年的钢质无缝气瓶 

d)水压试验不合格的;

e)有明显火焰烧灼痕迹的;

f)其他经检验不符合GB13075、GB13004、TSGR0004相关规定的。

5.9.3.2制冷机组达到设计使用年限或制冷功能失效、无法修复时应报废。

5.9.3.3系统组件出现碰撞变形、严重锈蚀及其他明显机械性损伤或功能缺失无法修复时应报废。

5.9.3.4管网和喷头出现碰撞变形、严重锈蚀及其他明显机械性损伤时应报废。

5.10.3.1经检验,灭火剂或驱动气体钢瓶出现下列情况之一的应报废:

a)达到设计使用年限的;

b)查看出厂日期钢印, 满二十年的钢质焊接气瓶 

c)查看出厂日期钢印, 满三十年的钢质无缝气瓶 

d)水压试验不合格的;

e)有明显火焰烧灼痕迹的;

f)经检验不符合GB13075、GB13004、TSGR0004相关规定的。

5.10.3.2系统组件出现碰撞变形、严重锈蚀及其他明显机械性损伤或功能缺失无法修复应报废。

5.10.3.3管网和喷头出现碰撞变形、严重锈蚀及其他明显机械性损伤应报废。

风机的使用年限不超过十二年 ,达到使用年限应报废;未达到使用年限但出现严重锈蚀、机械变形等情况,无法正常工作且无法维修时应报废。

5.12.3.1 应急照明控制器使用年限不超过十二年 ,达到使用年限,应报废。

5.12.3.2 蓄电池的使用年限不超过四年 ,达到使用年限时应报废。没有达到使用年限,但出现表面严重变形、锈蚀、漏液等情况时,也应报废。

5.12.3.3 照明灯具的使用年限不超过四年 ,达到使用年限应报废。

5.13.3.1 消防应急广播系统设备的使用年限不超过十二年 ,达到使用年限的产品应报废。报废应按照GB29837的规定执行。

消防专用电话系统设备的使用年限不超过十二年 ,达到使用年限的产品应报废。报废应按照GB29837的规定执行。

5.15.3.1 防火门监控器、门磁开关使用年限不超过十二年 ,达到使用年限应报废;若继续使用应每年按GB29364的相关规定进行功能试验,检验合格方可使用。

5.15.3.2电动闭门器、电磁释放器使用寿命不超过2万次,达到使用寿命应报废;若继续使用应每年按GB29364的相关规定连接防火门监控器进行功能试验,检验合格方可使用。

5.17.3.1 居住建筑内的可燃气体探测器使用年限为五年 , 商业和工业场所内的可燃气体探测器使用年限为三年 ,超过使用年限应报废。

5.17.3.2紧急切断装置使用年限为十年,超过使用年限应报废。

电气火灾监控系统设备使用年限不超过十二年 ,达到使用年限应报废。

5.19.3.1 消防设备电源监控系统设备使用年限不超过十二年 ;若继续使用应每年按GB28184的相关规定进行功能试验,检验合格方可使用。

5.20.3.1灭火器使用年限满足以下要求应报废:

a)水 基型灭火器自出厂日期起满六年 的;

b) 干粉灭火器、洁净气体灭火器自出厂日期起满十年的 

c) 二氧化碳灭火器自出厂日期满起十二年的 

参考规范:北京市地方标准《DB11/T1620-2019建筑消防设施维修保养规程》



免费打赏
加倍努力
2024年01月25日 17:57:30
3楼

学习了消防设备报废年限,多谢了。

回复

相关推荐

APP内打开