上一节暗柱的归类讲完了,这节我们就看一下暗柱纵筋的构造,只有了解了钢筋构造,才能明白它的算法,我们还是以图集上的图纸为例,如图1所示。 图1 图纸上标注的都是约束边缘暗柱,但前面我们讲过的,只是标注,没有在图纸上有说明约束边缘的长度,也是按构造边缘构件计算的。下面看一下暗柱的详图,如图2所示。 图2 列表里有暗柱的详细信息,那就针对这个暗柱看一下钢筋的构造,如图3所示。
上一节暗柱的归类讲完了,这节我们就看一下暗柱纵筋的构造,只有了解了钢筋构造,才能明白它的算法,我们还是以图集上的图纸为例,如图1所示。
图1
图纸上标注的都是约束边缘暗柱,但前面我们讲过的,只是标注,没有在图纸上有说明约束边缘的长度,也是按构造边缘构件计算的。下面看一下暗柱的详图,如图2所示。
图2
列表里有暗柱的详细信息,那就针对这个暗柱看一下钢筋的构造,如图3所示。
图3
图纸里标注的是-0.030~12.27,但我们讲构造的时候,不是按层,是按通长的一根暗柱,从基础开始到顶的钢筋。从图3中可以看出来,纵筋构造,其实除了基础和顶层,中间的钢筋基本相同。那我们就从基础开始,如图4所示。
图4
这个是图集里的图,明显能看出来,左边的墙和基础不平齐,右边的和基础边是平齐的。其实这个条件对纵筋是没有影响的,对纵筋有影响的就是基础高度满足直锚,纵筋在基础里的弯折就是6d且≥150mm。那如果基础不满足直锚会是什么样的?如图5所示。
图5
这个也是分两个图,一个是和基础边缘不对齐,一个是对齐的,不管是那种,只要是基础高度不满足直锚,弯折就是15d。从上面两个图来看,基础的弯折就两个。其他的没有区别,下面我们就看一下中间层纵筋,如图6所示。
图6
图6是纵筋的三种连接方式,图上虽然没有画出来一个完整的柱子,但从这个图就能分析出来,中间层的纵筋构造基本相同。就是每层里有两个搭接或者接头点,也就是我们前面讲过的接头率50,一半的钢筋在下面的点进行连接,一半的钢筋在上个连接点进行连接,这个属于一般的。那还有没有特殊的?如图7所示。
图7
图7是上层纵筋直径大于下层,这样上层的接头点就移动到下一层了,这个也是从受力角度考虑的。这一期我们讲的是暗柱的构造,是不是也要讲一下端柱的构造呢?下面看一下图集的说明,如图8所示。
图8
图集明确说明,端柱钢筋同框架柱,所以在这里就不再讲了。框架柱里应当讲的很明白。暗柱的基础和中间纵筋已经讲完了,下面就要看一下顶层纵筋的构造,如图9所示。
图9
这两个图,暗柱上面直接就是板,左边是处在外墙,右边是处在中间,顶层弯折不管是那种,长度都是12d。继续往下看,如图10所示。
图10
这两个图,暗柱上面都是边框梁,左边是直锚,右边是弯折还是12d,这个是梁截面高度有关系。从上面图我们能看出来,其实暗柱顶层就两种情况,一种是弯折12d,一种就是锚固。暗柱的基本构造我们就讲完了,下面给大家来一个完整的暗柱,如图11所示。
图11
三种不同类型连接方式,其实就是分基础层、中间层、顶层都是一样的,只是连接方式不同,钢筋长度有点不同。通过对比大家应当能很清楚暗柱纵筋的构造方式,下面进行一下总结:
1、暗柱纵筋分为基础层、中间层、顶层;
2、更清晰暗柱纵筋的构造。