1P N与2P断路器(或者漏电保护器)有什么区别?
长情的茶叶
2024年01月16日 11:09:35
来自于断路器
只看楼主

单相断路器只有三种极数,1P,2P和1P+N;三相断路器中还有3P,4P,3P+N。在这个基础上增加漏电保护器附件,就多了漏电保护功能,由于用量较大,因此习惯性将“加了漏电保护器附件的断路器”直接叫做“漏电断路器”。下面说一下三种极数断路器的区别。 尺寸区别 所有小型断路器,无论几极,它们的高度和厚度,以及各部分结构的尺寸都是相同的。唯一不同的,就是断路器的宽度。 1极(又叫1P)的宽度为18mm,每增加1极就增加18mm。举个例子,1P断路器的宽度为18mm,2P断路器的宽度为36mm,3P断路器的宽度为54mm。这里的1P+N和3P+N中的“N”,不占用宽度。即1P+N的宽度与1P断路器的宽度是一样的。

单相断路器只有三种极数,1P,2P和1P+N;三相断路器中还有3P,4P,3P+N。在这个基础上增加漏电保护器附件,就多了漏电保护功能,由于用量较大,因此习惯性将“加了漏电保护器附件的断路器”直接叫做“漏电断路器”。下面说一下三种极数断路器的区别。

尺寸区别

所有小型断路器,无论几极,它们的高度和厚度,以及各部分结构的尺寸都是相同的。唯一不同的,就是断路器的宽度。

1极(又叫1P)的宽度为18mm,每增加1极就增加18mm。举个例子,1P断路器的宽度为18mm,2P断路器的宽度为36mm,3P断路器的宽度为54mm。这里的1P+N和3P+N中的“N”,不占用宽度。即1P+N的宽度与1P断路器的宽度是一样的。

通断区别

安装过断路器的朋友应该更好理解,1P断路器在安装时,只有火线通过断路器,零线是从配电箱内的零排上直接取的。因此在通断时,断路器只能控制火线的通断,无法控制零线。

需要注意的是,1P漏电断路器的零线也需要通过断路器,但此时的目的是为了让漏电保护器检测零线上的电流,用以判断电路是否有漏电。在控制通断时,依旧无法断开零线。

1P+N和2P断路器则可以同时控制零线与火线的通断。(在通断的控制方面,1P+N与2P相同,它们二者的区别在于下文中将要提到的保护功能区别)

保护功能

普通的断路器可提供的保护功能有短路保护和过载保护,保护的方法是检测线路温度,当温度过高时自动跳闸(电流越大温度越高)。这里的检测装置,就安装于宽度为18mm的每一极中。

1P断路器和1P+N断路器只有一个18mm宽度,因此它自然只能够检测一根线——火线。而2P断路器则可以同时检测零线和火线上的温度。

除了断路器提供的过载保护外,其它的需要利用附件进行保护的,如漏电保护、过欠压保护等,均与断路器极数无关。

   