一、供电系统 建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定: 1、采用三级配电系统; 2、采用TN-S接零保护系统; 3、采用二级漏电保护系统。 三级配电二级漏电保护示意图 二、 变压器防护 1 变压器防护做法 (1)、变压器防护搭设材料采用圆竹和圆木,变压器四周砌筑2m高砖墙。

一、供电系统

建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:

1、采用三级配电系统;

2、采用TN-S接零保护系统;

3、采用二级漏电保护系统。

三级配电二级漏电保护示意图

二、 变压器防护

1 变压器防护做法

(1)、变压器防护搭设材料采用圆竹和圆木,变压器四周砌筑2m高砖墙。

(2)、居中位置设置金属防护门,刷油漆,上锁。门上悬挂“当心触电、禁止入内”安全警示牌。

2、搭设时应断电,禁止带电作业。

3 变压器防护图示

变压器防护效果图

正立面(单位:mm)



变压器防护示意图(单位:mm)


三、 配电房

1 、配电房设置要求

(1)、配电房位置尽量靠近变压器。配电房墙体采用砖墙砌筑,净空不低于3m,现浇钢筋混凝土屋面板,墙面抹水泥砂浆,外墙面刷涂料。配电房内设电缆沟、消防砂池。配电房内悬挂操作规程牌,配电柜上贴电路系统图。

(2)、在配电房处做工作接地并引出保护零线。接地装置的接地线不得少于两根,不得采螺纹钢,接地电阻应不大于4Ω。

(3)、配电柜前后操作部位铺绝缘胶板。

正立面图(单位:mm)

平面图

1-1剖面图

接地装置图(单位:mm)


四、电线、电缆敷设

电线可以架空、桥架敷设,不可以埋地;电缆可以选用架空、桥架、埋地敷设。电缆、电线严禁沿地明设和穿越脚手架。

电缆桥架敷设三维效果图

电缆桥架敷设平面图(单位:mm) 1-1剖面图(单位:mm)

电线架空敷设效果图

电线架空敷设平面图(单位:mm)

电线架空敷设立面图(单位:mm)

说 明:若架空敷设的电线在塔吊覆盖范围之内,要做防护顶棚。

说 明:埋地敷设电缆应设标志牌。(单位:mm)


五、配电柜(箱)

配电柜(箱)应采用冷轧钢板及绝缘材料制作。所有箱门内侧均贴电路系统图,箱门均要上锁,箱门右下角标明电箱名称、责任人、电话、编号,右边居中位置粘贴闪电标志。固定式分配电箱必须有防护措施。

1 总配电柜

总配电柜系统图

总配电柜电器配置实物图

2 分配电箱

分配电箱系统图

分配电箱电器配置实物图

一、固定式分配电箱:

立面图(单位:mm)

固定式分配电箱效果图

二、移动式分配电箱

立面图(移动式)(单位:mm)

移动式分配电箱效果图

3 开关箱

小型设备开关箱系统图

开关箱电器配置实物图

一、固定式开关箱

立面图(单位:mm)

固定式开关箱效果图

二、移动式开关箱

立面图(移动式)(单位:mm)

移动式开关箱效果图

4 塔吊覆盖范围内分配电箱防护(推荐做法)

平面图(单位:mm)

立面图(单位:mm)

分配电箱防护棚效果图

分配电箱防护棚实物图

5 塔吊覆盖范围外分配电箱防护



塔吊覆盖范围外分配电箱防护效果图

6 楼层用电布设

主线不能固定在外脚手架上。垂直架设的电缆、电线必须选用预埋PVC套管走线或直接利用水电安装已完成管线接线。楼层内的电缆、电线采用瓷瓶架空布设。

楼梯照明用电布设示意图

楼层电缆布设示意图

楼层电缆布设示意图

7 低压照明安全要求

隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压不应大于36V;潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不应大于24V;特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不应大于12V。