目前在室内装饰石材及瓷砖干挂工艺中,有很多项目已经摒弃原本的干挂工艺,采用背栓干挂。   背栓工艺简单来说就是通过背栓工艺来完成的干挂构造,安全性更高,稳定性更好。缺点是对板材的厚度要求更厚,且增加了成本。   当下主流的板材工艺,都是通过背栓来实现干挂的。

目前在室内装饰石材及瓷砖干挂工艺中,有很多项目已经摒弃原本的干挂工艺,采用背栓干挂。

 


背栓工艺简单来说就是通过背栓工艺来完成的干挂构造,安全性更高,稳定性更好。缺点是对板材的厚度要求更厚,且增加了成本。

 


当下主流的板材工艺,都是通过背栓来实现干挂的。

 


背栓工艺就是在厂家出材时,把公母扣分开,母扣按300 / 600 的纵向模数关系,埋入板子,在安装时跟公扣扣挂来实现安装。


01

背栓工艺怎么实现?


以下是背栓工艺跟全靠人工手艺的T型挂件的区别:

 


 


 


 


展示一下木料的背栓干挂做法:

 


 


 

总之,除了石材、瓷砖外,现在只要是板材,不管是玻璃、金属、复合板,都可以采用这种背栓的方式来安全的实现干挂的工艺,也是当下装配化安装比较重要的一个环节。


以下再分享墙面石材干挂工艺的工序流程、施工管控要点及常见质量通病与防治:


02

墙面石材干挂工艺

工序流程


1、石材干挂一般做法


施工流程:

测量放线→材料准备→基层钢架龙骨制作安装→安装挂件→石材摆版→隐蔽验收→试装石材→调校固定→勾缝、打胶、清理→成品保护

   

测量放样△

   

钢架焊制△

   

石材试拼△

   

石材安装△

   

调校固定△

   

成品保护△


1)放线弹线:

根据设计要求在地上放样并弹出骨架、饰面轮廓线和墙上水平基准线,并放好各部位的垂直槽钢线;


2)埋板安装:

按照竖龙骨槽钢位置,确定埋板位置,在混凝土梁、墙上用膨胀螺栓固定埋板。建议采用 5-8mm 厚钢板用 Ф10mm 金属膨胀螺栓固定,埋板上下间距不宜大于 3000mm,横向间距同竖龙骨间距,一般应小于 1000mm;


3)钢骨架制作安装:

需要安装钢骨架的墙面按照所弹的分割线合理布置钢骨架的竖龙骨,间距一般控制在 1000mm 左右。竖龙骨一般采用槽钢,竖龙骨与埋板四边满焊连接;


横龙骨采用镀锌角钢,间距视石材规格而定,与竖龙骨满焊连接,安装前根据石材规格在角钢一面预先打孔以备挂件固定用。横龙骨水平偏差不宜超过 3mm。钢骨架经验收合格后将所有焊接部位防锈处理;

 


4)石材安装:

 

左:石材干挂基层现场图

右:石材开槽


① 在钢骨架上插固定螺栓,镶不锈钢或铝合金固定挂件;


② 根据设计尺寸,将石材固定在专用模具上,进行石材上、下端开槽。开槽深度 15mm 左右,槽边与板材正面距离约 15mm 并保持平行,背面开一企口以便干挂件能嵌入其中;

   
   

石材干挂现场△


③ 用AB结构胶嵌下层石材的上槽,插连接挂件,嵌上层石材下槽;


④ 临时固定上层石材,镶不锈钢挂件,调整后用AB结构胶固定。

   

石材干挂现场△

   

石材背板干挂安装现场△


5)修理保护:

用珍珠薄膜盖住安装好的石材墙面,保证地面以上 2m 范围均覆盖好,进行成品保护。


2、常见石材干挂做法:


1)圆柱基础大理石干挂


 

① 基层清理、修补:

清除圆柱结构面上的浮沉和补灰、堵洞等部位,保证基层清洁;


② 挂面测量控制:

按照设计图纸的要求和根据加工石材的规格,在圆柱面上放出竖直线和标高线。弹出石材竖向控制线,在以标高线为基线放出板材横向控制线,确定挂件的钻孔位置。

 

③ 柱面钻孔:

采用YG型M10膨胀螺栓,钻孔直径 10.5mm 孔深 60mm;


④ 圆柱钢构架安装:

将槽钢用角码连接固定在钢筋混凝土圆柱结构上,通长竖龙骨8号槽钢直接焊接在用膨胀螺栓固定的钢板上,两侧通长满焊。次龙骨安装在竖龙骨上,次龙骨采用40*40*4角钢;


⑤ 不锈钢挂件安装:

按测量后确定点,带石材就位测试后,再把”T”型件拧紧固定。

 

⑥ 弧形石板安装:

将已编号的石材板对号入座临时就位,利用“T”型件的调节孔,进行调整。调整弧形板的垂直度和弧度,然后卸下石板,进行局部处理,调整符合要求后,将挂件连接紧固;


⑦ 注胶嵌缝:

弧形石材安装就位准确时,用云石胶涂满挂件和槽内的缝隙,以及石材的接缝。

 

左:钢架基层

右:石材安装


 

最终效果现场图△


2)方柱基础大理石干挂


 


 

焊接处打磨并涂防锈漆△


 


 

内部结构△


点击边框调出视频工具条


3)消防栓石材暗门做法


 

左:隐藏的石材暗门

右:消防箱内部


 

整块门背后主是由镀锌角钢和干挂件组成,门的四周要有一圈方钢,保证牢固,受力均衡。


石材暗门由于需要将石材以及钢骨架一起开启,所以暗门重量很大,通常采用上下转轴的铰链来实现开启。

 

石材暗门横剖大样图△


4)轻质砖墙体大理石干挂


① 基层处理,墙面找平;

② 将镀锌钢板用穿墙筋固定;

 

没有穿墙筋固定△


③ 将槽钢焊接在钢板上,焊接处涂防锈漆;

 


④ 角铁焊接在槽钢上,焊接处涂防锈漆;

⑤ 安装石材干挂件;

 


⑥ 石材试贴,调整误差,调整完成后固定干挂件。

点击边框调出视频工具条


03

墙面石材干挂工艺

施工管控要点


1、钢架制作


1)2500mm 高以上墙体,竖向需采用 8# 槽钢,横向采用 50mm×5mm 型角钢,间距根据石材的横缝排版确定;


2)2500mm 高以内墙体,竖向需采用 5# 槽钢,横向采用 40mm×4mm 型角钢,间距根据石材的横缝排版确定;


2、挂点设置


1)石材长度大于 800mm 以上,每排不少于 3 个挂点,每块不少于 6 个挂点;


2)

石材长度小于 800mm ,每排不少于 2 个挂点,每块不少于 4 个挂点;


3、钢材要求


1)所有型钢规格符合国家标准,热镀锌处理,钢架焊接部位须满焊,焊接部位做防锈处理;

 

焊缝饱满,焊渣敲除后进行防锈处理△


2)不锈钢紧固件材质为 304 蝴蝶件,严禁使用焊制件。

 


4、注意点


1)加气砌块及多孔砖墙,需在竖向主龙骨上增加预埋钢板穿墙螺栓连接;

 


2)石材厚度小于 25mm 时,需采用背条加 背栓 工艺加固;

 


 


 

石材切槽干挂工艺(厚度25mm以上)△


3)固定时先用 AB 胶将干挂石材挂件与石材槽缝间作粘结固定,再用云石胶将石材与挂件连接部位固定。


04

墙面石材干挂工艺

质量通病及预防


先来看一下石材干挂常见通病案例:


 

电梯门套位置干挂石材构造不符合要求,出现石材掉落△


 

梁底板石材干挂石材构造不符合要求,出现石材掉落△


 

墙面干挂石材厚度不足△


 

门套装饰用云石胶黏贴,无构造措施,装饰线条掉落△


接下来简单介绍几种质量通病及防治措施:


1)石材干挂墙面出现大量透胶现象


 


原因分析:

① 使用劣质干挂胶或石材防护处理不到位;


② 石材干挂点位置厚度不达标,开槽处过薄或石材本身特性不适合使用干挂;


③ 施工时,干挂胶使用过多,从缝隙处溢出。


解决办法(预防措施):

① 石材干挂前,应选用质地密度较大的石材,质地疏松的石材厚度不得低于 20mm,同时开槽位置离石材板面不低于 10mm;


② 不得直接使用云石胶进行干挂,应使用AB胶并控制每个点位的用胶量;


③ 使用合格的石材干挂胶及干挂件,杜绝隐藏的安全问题。

 

左:防油剂图

右:环氧干挂胶图


2)干挂石材钢架基层挂件未加弹簧圈


 


原因分析:

技术交底不到位;施工过程中管理人员监控检查不到位。


解决办法(预防措施):

项目部对施工班组进行全员技术交底;干挂石材钢架基层挂件螺栓下面应加弹簧圈和垫片,确保挂点处结构牢固度。


3)消防卷帘侧墙规道与墙面石材的不合理连接


 


原因分析:

前期没有策划,石材尺寸控制不到位;与业主、相关安装单位沟通不到位。

解决办法(预防措施):

在放线时应把轨道位置定好,可提醒相关单位装饰完成面尺寸(尤其是有凹凸造型的墙、柱面)。装饰完成面应在轨道向内 10mm 左右。可先安装石材,后安装轨道。