引 言 气温渐凉, 为确保中央空调主机、末端等设备及系统的正常使用,为您送上
气温渐凉, 为确保中央空调主机、末端等设备及系统的正常使用,为您送上 《冬季空调机组防冻手册》 ,记得为机组做好防冻哦!
PART.1
主机设备
冬季长期不使用设备
为防止机组冻坏,请把 冷冻水、冷却水全部排净 。
冬季使用空外型设备
请注意 设备低负荷运转 ,轻负荷停机时,请保证 各系统循环泵连续运转 ;
建议 添加防冻液 ,避免突然断电情况发生冻坏机组。
PART.2
冷却塔
一般情况冷却塔补水管暴露于室外,设计人员大多数是采用保温法防冻,但实际使用过程中,即使保温也经常发生冻坏现象。 需要增加日常的巡检、维护 。
冬季长期不使用设备
停机时必须 放净循环水及喷淋水,并保持排水阀、排水口常开 ;下部水槽带有防冻加热器时,请将 加热器电源切断 ,防止干烧发生火灾; 密闭式冷却塔 换热器 自然放水后,需进一步采用压缩空气放水,并保持排水阀常开 。
冬季使用设备
请注意观察冷却塔本体结冰情况, 如有结冰,请及时清理 。
① 冷却塔风机间歇运行时,请注意查看风筒内侧冰层情况,如有结冰,请彻底清除后才可启动风机;
② 冬季密闭式冷却塔运行时建议在循环水中添加防冻液,以免停机后未及时排水导致换热器损坏。
PART.3
空调末端
冬季长期不使用设备
空调系统及末端设备 存水需要排放干净 ;如果有 新风引入的设备需要关闭新风阀 。
(新风机组的作用是将室外新风处理后送入各房间,在冬季新风机组加热室外的冷空气,即新风机组表冷器直接与外界冷空气接触,客户要重点关注新风机组防冻问题。
为防止在停止供暖时 表冷器 被冻坏,应在新风入口处增设电动多叶调节阀,并和新风机组联动。新风机组运行时,风阀打开,新风机关闭时,风阀关闭,这样可防止新风机组水泵停止运行后,室外冷空气直接将表冷器内水冷却,使水结冰,冻坏表冷器。新风阀若离机组很近的,建议放掉设备内的循环水或者开启水泵防冻。 )
冬季使用设备
特别注意在低温夜间停机期间, 必须保持水泵24小时运转 (或其他防冻相关水泵连锁措施), 水管路阀门全部打开,风阀关闭,机组所在场所门窗关闭。
PART.4
水泵防冻
1.水系统管路,打开泵组、附属设备及机房管道的放水阀、 排气阀 。将冷水、冷却水管路排放干净,并保持排水阀常开,水排净后将水泵前后的闸阀关闭。
2.为防止雨水通过冷却塔进入,关闭冷却塔出水总阀,打开冷却塔集水盘 排污阀 ,使雨水及时从排污阀排掉。
PART.5
添加防冻液
冬季机组不方便放水排空而又有可能出现断水断电的情况,设备采暖必须添加防冻液,而且必须 根据当地最低温度作为选择防冻液的重要参数 。
PART.6
冷冻管道保温
冷冻水管保温的主要目的是防止管道外侧产生凝露,还有一个作用就是防止管道内的水结冰,保温层厚度一般都在20mm以上。
另外,还要在水管外侧绕上电伴热带,只要给伴热带供电,它可以持续给管道加热,是管道内的水温在10℃以上,再加上 伴热带 外侧的保温,就不会出现因为结冰导致热水机缺水保护。伴热带要选择带限温器的,保持一定的温度就可以了。
PART.7
设备放水点
设备需要放水的位置如图所示, 请务必全部打开, 没有遗漏。
吊顶式空调机组及组合式空调机组
( 机组进出水接口处预留放水口以及排气口,排水同时要打开顶部放气口 )
水冷主机
1、机组冷却段放水点
2、水泵前放水点(每台水泵前都有)
3、水泵放水点(每台水泵前都有)
4、蒸发器端盖放水点
( 蒸发器进出水接口处预留放水口以及排气口,排水同时要打开顶部放气口 )
5、冷凝器端盖放水点
( 冷凝器进出水接口处预留放水口以及排气口,排水同时要打开顶部放气口 )
6、模块机蒸发器放水点
转自暖通高阶人才,版权属于原作者,供学习交流。