主梁下部跨中钢筋不足会出现什么问题啊?
wx_1637719982346
2023年12月15日 16:43:10
只看楼主

公司有一个项目,用的是原有结构,改变设计荷载后发现主梁下部跨中实际配筋小于设计配筋,就想知道一下,这种情况,结构会出现什么破坏啊?

公司有一个项目,用的是原有结构,改变设计荷载后发现主梁下部跨中实际配筋小于设计配筋,就想知道一下,这种情况,结构会出现什么破坏啊?

免费打赏
甲方施工员
2023年12月18日 08:52:35
3楼

配筋差多少 原结构最大荷载多大  超20~30%问题不大

回复
yang8yong
2024年02月20日 16:01:39
4楼

应该不会有事的,即使一根梁跨中弯矩不够,也可以通过塑性内力重分布调整的。但是一般不要这么做。可以通过补强措施处理。