在线仪表:污泥浓度计工作原理
yj蓝天
yj蓝天 Lv.16
2023年12月15日 07:16:52
来自于环保大厅
只看楼主

在线仪表:污泥浓度计工作原理 污泥浓度计 01常规测量办法   活性污泥浓度(MLSS)   是指曝气池出口端混合液悬浮固体的含量,用符号MLSS表示,其单位是mg/L,它用来计量曝气池中活性污泥数量。   MLSS的总量包括以下四个方面:    ?? 活性的微生物;  ??吸附在活性污泥上不能为生物降解的有机物;

在线仪表:污泥浓度计工作原理

污泥浓度计

01常规测量办法

 

活性污泥浓度(MLSS

 

是指曝气池出口端混合液悬浮固体的含量,用符号MLSS表示,其单位是mg/L,它用来计量曝气池中活性污泥数量。

 

MLSS的总量包括以下四个方面:

 

 ?? 活性的微生物;

 ??吸附在活性污泥上不能为生物降解的有机物;

 ??微生物自身氧化的残留物;

 ?? 无机物。

 

化验室测量步骤:

 

实验室样品采集在干净的玻璃瓶内,采样之前用待采的水样清洗三次,然后采集具有代表性的水样100―200ml,盖严瓶塞。应尽快分析。

 

滤纸准备,用扁嘴无齿镊子夹取定量滤纸放于事先恒重的称量瓶内,移入烘箱中于103―105℃烘干半小时后取出置于干燥器内冷却至室温,称其重量。反复烘干、冷却、称量,直至两次称量的重量差≤0.2mg,记录(W1)。将恒重的滤纸放在玻璃漏斗内。

试样测定
100ml量筒量取充分混合均匀的试样100ml,静止30分钟后读取沉淀后污泥所占的体积Vml)。

倾去上述量筒中清液,用准备好的滤纸进行过滤量筒中的污泥,并用少量蒸馏水冲洗量筒,合并滤液。(为提高过滤速度,应采用真空泵进行抽滤。)将载有污泥的滤纸放在原恒重的称量瓶里,移入烘箱中于103―105℃下烘2~3小时后移入干燥器中,使冷却到室温,称其重量。反复烘干、冷却、称量,直至两次称量的重量差≤0.4mg为止,记录(W2)。

计算污泥浓度
C污泥浓度(mg/L=W2–W1×106÷100

02.在线工作原理

 

污泥浓度计的工作原理通常基于:

 

光散射(Light Scattering

声波传播(Ultrasonic Propagation

 

光散射原理:这种类型的污泥浓度计使用光源照射样品,然后通过检测散射光的强度或角度来确定悬浮颗粒的浓度。固体颗粒越多,散射光的强度或角度就越大。

 

声波传播原理:这种类型的污泥浓度计使用超声波脉冲,测量超声波在污泥中的传播速度。固体颗粒浓度越高,声波的传播速度就越慢。

 

相关技术参数:

 

测量范围:污泥浓度计通常有特定的测量范围,例如,从低浓度范围(几毫克/升)到高浓度范围(数百克/升)。

精度:精度是指测量结果与真实值之间的偏差。精度通常以百分比或特定浓度范围内的毫克/升为单位。

分辨率:分辨率是指测量仪器可以区分的最小浓度变化。它通常以毫克/升为单位。

响应时间:响应时间是指仪器从接收到样品到输出浓度结果所需的时间。它通常以秒为单位。

环境条件:污泥浓度计的性能可能受到环境条件(如温度、湿度)的影响。

03.运行常见问题

1、污泥浓度计LCD显示屏不良,黑屏、花屏、字不全、乱码等

A、黑屏:变送器或液晶屏供电故障,请检查电源是否正确连接;检查传感器的电源线是否反接;
B、其他:污泥浓度计液晶模块故障,需要返回生产厂家维修更换。

 

2、污泥浓度计变送器按键失灵

A、连接按键的排线故障,请检查变送器表面是否被外力破坏导致
B、污泥浓度计按键损坏,需要返回生产厂家维修更换

 

3、污泥浓度计无电流输出

A、污泥浓度计传感器接线错误,请检查电流输出接线是否正确

 

4、污泥浓度计电流输出值不正确
电流输出可能没有进行正确的校准,请参照菜单设置中的电流校准重新对4mA20mA输出进行校准。

 

5、污泥浓度计变送器输出电流与主机端采样电流不符合
电流对应的浓度值与主机端设置值不匹配,请检查电流对应的浓度值需要与主机端设置的浓度值一致。(电流4mA对应的浓度值为0,电流20mA对应的浓度值为量程值。)

 

6、污泥浓度计测量显示结果波动较大
A、传感器接线不正确,请参照接线指示图正确接线
B、仪表滤波系数设置偏小,请适当增大滤波系数

 

7、污泥浓度计继电器报警状态不正确
A、继电器报警的开关量输出线缆的接线不正确,请参照接线指示图正确接线
B、继电器设置菜单中报警值设置错误,请检查污泥浓度计设置菜单中设置的报警值和回差值是否符合现场要求

 

8、污泥浓度计RS485通信失败
A、线缆的接线不正确,请参照污泥浓度计接线指示图正确接线
B、信号传输距离过长或信号传输线缆不符合安装要求,请缩短信号传输距离或选择符合安装要求的线缆
C、通信协议错误,请参照说明书设置通信协议

 

9、污泥浓度计不能校准
A、传感器线缆反接,需检查污泥浓度计传感器线缆是否反接,请参照说明书中正确接线
B、传感器至变送器中间有短路或断路,请检查传感器至变送器中间线缆是否有破损导致短路或断路

 

10、污泥浓度计测量值不准确
A、污泥浓度计没有进行正确的标定,请参照说明书中标定设置重新对仪表进行标定

 

11、污泥浓度计传感器反应迟钝
A、污泥浓度计传感器光源被脏物覆盖或堵塞,请参照传感器的维护方法对传感器清洗

 

12、污泥浓度计数值几乎不变

A、传感器至变送器接线处脱落,请参照接线指示图正确接线。

B、传感器内部模块故障或传感器电缆内部断裂,需更换传感器。

 

 

污泥浓度计(2021.9)并没有像pH等常见仪器那样有明确的国家标准。一般来说,污泥浓度计的规范和标准更多地依赖于制造商的规格和行业的需求。