百级车间MAU+DCC+FFU
cof1606294836883
2023年12月14日 14:21:32
只看楼主

1、就是百级车间FFU夹层是彩钢板包覆的一个双夹层(相当于一个静压腔体),还是说夹层四周是彩钢板 而顶部是水泥楼板没有包覆。 2、MAU的冷热源应该是7-12度加热可以选择热水或者电加热。然后DCC那边是不是需要单独主机供中温水,比如13-18度,那这个系统是不是就需要一个风冷热泵给机组供7/12度 ,然后四管制的可以给DCC供中温水,再给机组供热水。这样行得通不

2023年12月14日 15:55:29
3楼

知道了,夹层就是楼板,只是楼板可以刷环氧

回复
cof1606294836883
2023年12月14日 15:57:32
4楼

然后供回水我现在知道可以只用风冷热泵供7-12度给机组,然后干盘管那边用板换供13-18度  但是这个方法冬天 干盘管也是用板换吗,冬天主机不是供40-45度水了,也能用板换换热到13-18吗

回复
cof1606294836883
2023年12月14日 15:59:27
5楼

还有就是干盘管怎么安装的哦,我看到一种方法是墙板的高度超过吊顶,干盘管直接立着装在墙板上(墙板上开洞)。我看到还有倒着装的,就是直接盖住回风夹道吗,这样不会有冷凝水吗,而且倒着装好像不好施工吧

回复
maomaomelr
2023年12月14日 19:42:09
6楼

MAU空调箱以及干盘管都靠主机进行制冷并提供冷水。MAU采取直供7-12度的冰水,DCC加板换提供13-18度的中温水进行换热。MAU的人员可以考虑采用蒸汽,锅炉,热泵或者电加热,

cof1606294836883:那请问冬天怎么办,不是主机变成供热水了吗,板换不能吧50-60度水换成13-18中温水吧

maomaomelr

主机是冰水主机,制冷主机。不是风冷热泵

回复
020he
2024年01月02日 11:33:11
7楼

用干盘管感觉不太好,有去过这种车间的夹层看过,真的很脏。建议就是FFU AHU,FFU保证洁净度,AHU保证温湿度。楼板用环氧漆喷涂。