氧气管道的布置和材料选用
yj蓝天
yj蓝天 Lv.16
2023年12月14日 06:14:18
来自于环保大厅
只看楼主

氧气管道的布置和材料选用 一、管道布置及安装要求①氧气管道须架设在非燃烧体的支架上。用管道输送,须干氧输送。原湿氧输送者,应改为干氧输送。②设计氧气主管线时,应配有阻火或灭火设施。③氧气管道应有消除静电的接地装置。室外架空氧气管道在进入建筑物前应有接地。④氧气管道与乙炔或氢气管道共架敷设时,应在乙炔或氢气管道的下方或支架两侧。与其他管道共架敷设时,应布置在其他管道的上方或外侧。⑤除氧气管道专用电线外,其他电气线路不得与氧气管道共架敷设。

氧气管道的布置和材料选用

一、管道布置及安装要求
①氧气管道须架设在非燃烧体的支架上。⑥厂房内氧气管道应回空敷设,可与非燃气、液体管道共同敷设在用非燃烧体作盖板的不通行地沟内。也可与同一使用目的的可燃气体管道同沟敷设,但沟内须填满砂子,并不得与其他地沟相通。
⑦严禁氧气管与燃油管道共沟敷设。
架空氧气管道与其他建筑物、交通线、架空导线的并行、交叉净距,应按表6-1规定执行。


6-1 架空氧气管道与建筑物、交通线、架空导线的净距

注:在敞开地区,表中第8项最小水平净距还不应小于最高电杆高度的1.5倍。

二、氧气流速
①新建碳素钢管氧气管道中氧气最大流速,不得超过表6-2的规定。
6-2 新建碳素钢管氧气管道氧气最高允许流速

 

②现有碳素钢管,氧气管道中氧气最大流速不符合本规程表6-3的要求时,除不得超过设计流速外,同时不得超过表6-4的限制。

6-3 现有碳素钢管管道内氧气最高允许流速

 

 

三、管材的选用
管材的选用应符合表6-4的规定。

 

6-4 氧气管道材质选取

 

①p为氧气工作压力,MPa

四、管件的选用
①氧气管道的弯头必须采用模压法或煨弯法成形。煨制弯头曲率径应大于4倍管径,弯头内侧不得有皱折、毛刺、焊瘤,弯头内壁不得有锐边,外侧管壁减薄量应小于0.5mm。宜采用模压成型三通及异径管。
②必须采用符合法兰强度等级的垫片。氧气工作压力不大于:0.59MPa(6kgf/cm2)时,法兰密封可采用橡胶石棉垫片。氧气工作压力大于0.59MPa时,法兰密封应采用退火紫铜或铝垫片、石棉绳缠绕不锈钢垫片等。

五、阀门的选用
①工作压力大于0.1MPa(1kgf/cm2)的氧气阀门须用截止阀,严禁用闸板阀,不宜选用电动阀。现用的闸板阀必须更换,严禁继续使用。
②经常操作的氧气管道中入口径阀门,应采用自控或遥控调节阀门。
③氧气阀门的填料不得使用易燃材料,可选用石墨处理过的石棉织物作阀门填料。
④氧气阀门材质应按表6-5选用。

6-5 氧气阀门的材质选用

 

注:不锈钢系指1Cr18Ni9Ti

 

 

 

 